Pagina 1 di 1

Protezione contatti indiretti gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 4 giu 2019, 14:16
da Alpine
Salve,

dubbio:

impianto elettrico (sistema TT) aggiunto gruppo elettrogeno (sistema TN), i quadri di comando e scambio sono contenuti dentro il "cassone" che contiene anche il gruppo elettrogeno, quindi la presenza tensione è presente e in caso di guasto sulla massa del gruppo elettrogeno alimentato dalla rete non c'è protezione differenziale a monte solo magnetotermica, secondo voi il differenziale serve oppure no? In teoria è una massa e può andare in tensione da rete a gruppo spento…


grazie per i vostri pareri

Re: Protezione contatti indiretti gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 4 giu 2019, 15:37
da Mike
In condizioni ordinarie è alimentato dalla rete (TT) per cui la massa del "cassone" deve essere protetta a monte con differenziale. In condizioni di mancanza di rete (TN-S) l'impendenza di guasto è bassa e intervengono le protezioni di massima corrente del generatore.

Re: Protezione contatti indiretti gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 4 giu 2019, 16:03
da lillo
io opterei per una protezione differenziale anche quando l'impianto è alimentato da gruppo elettrogeno (TN-S).
non sapendo nulla sul gruppo riporto tuttavia quello che ho notato in fase di misura:
l'impedenza interna del gruppo è decisamente superiore a quella della rete, quindi la corrente di guasto potrebbe non garantire l'intervento dell'interruttore a sovracorrente in tempo debito.

Re: Protezione contatti indiretti gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 4 giu 2019, 17:03
da Mike
lillo ha scritto:... quindi la corrente di guasto potrebbe non garantire l'intervento dell'interruttore a sovracorrente in tempo debito.

Dipende dal GE e dal DDG, in ogni caso il problema si pone per i guasti lontani dal GE, se il guasto è nelle vicinanze il guasto a terra non è pericoloso per le persone.

Re: Protezione contatti indiretti gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 4 giu 2019, 17:17
da lillo
sono d'accordo Foto UtenteMike.