passaggio cavi BT in cabina MT-BT

MessaggioInviato: 4 giu 2019, 14:49
da boobie80
Buongiorno a tutti,

chiedo una conferma visto un dubbio che mi ha fatto sorgere un collega:
in una cabina utente MT-BT, prefabbricata con vasca passaggio cavi profonda 50 cm, i cavi di bassa tensione che dal quadro di Bassa tensione escono dalla cabina, passano proprio sotto il quadro di Media Tensione, dove è presente nel pavimento un'apertura nel pavimento 80x70; secondo voi è una situazione a norma? Il problema secondo il collega, potrebbe essere in futuro, con la cella di Media in tensione, andare a tirare dei cavi nelle tubazioni proprio sotto la cella MT.....

Re: passaggio cavi BT in cabina MT-BT

MessaggioInviato: 4 giu 2019, 15:09
da boobie80
allego una bozza della planimetria

Re: passaggio cavi BT in cabina MT-BT

MessaggioInviato: 4 giu 2019, 15:34
da Mike
L'accesso alla vasca avviene dall'apposita botola.

Re: passaggio cavi BT in cabina MT-BT

MessaggioInviato: 4 giu 2019, 16:44
da boobie80
Si si confermo, l'accesso avviene dalla botola... quindi non ci sono problemi secondo te? Magari per sicurezza potrei fare arrivare i tubi corrugati fino al quadro di bassa tensione invece di interromperli subito dentro la vasca della cabina...

Re: passaggio cavi BT in cabina MT-BT

MessaggioInviato: 4 giu 2019, 16:58
da Mike
boobie80 ha scritto:Si si confermo, l'accesso avviene dalla botola... quindi non ci sono problemi secondo te? Magari per sicurezza potrei fare arrivare i tubi corrugati fino al quadro di bassa tensione invece di interromperli subito dentro la vasca della cabina...


Non vedo problemi di sicurezza, i cavi sono isolati. Il problema di prossimità ce l'hai solo sotto la cella MT.