Leonardodv ha scritto:invertendo i fili a valle dello stesso
questa operazione non andava fatta.
ora tutti i conduttori di colore nero/marrone/grigio sono di fatto conduttori di neutro;
mentre tutti i conduttori di colore blu sono diventati conduttori di fase.
si possono solo fare ipotesi: la più plausibile potrebbe essere che avendo un fase a massa il differenziale scattava regolarmente in quanto individua un guasto;
invertendo i fili il conduttore a massa passa da 230 V a presumibilmente 0 V.
non essendovi una differenza di potenziale tra conduttore a massa e massa, non si instaura la corrente di guasto necessaria per l'apertura dell'interruttore.
non hai risolto il problema, ma solo....raggirato.
queste sono solo ipotesi, un installatore qualificato e seguito di sopralluogo può dare maggiori chiarimenti.