Cei 0-21 potere di interruzione con FV

MessaggioInviato: 18 giu 2019, 10:25
da elettro
Non trovo riferimenti in merito al seguente quesito:
In caso di impianto elettrico civile o terziario in BT/ TT - con impianto FV annesso con scambio sul posto, il potere di interruzione del primo dispositivo di protezione si può adottare in relazione alle tabelle esplicative in base alla fornitura del gestore o si deve tenere conto anche della potenza installata del FV..?
Esempio classico: Fornitura 6 kW monofase in TT e potere di interruzione del primo dispositivo pari a 6kA.
In caso di impianto FV annesso il valore può cambiare o ci si deve relazionare O_/ solo con la fornitura del gestore.?
Saluti.

Re: Cei 0-21 potere di interruzione con FV

MessaggioInviato: 18 giu 2019, 11:50
da lillo
Foto Utenteelettro ha scritto:In caso di impianto FV annesso il valore può cambiare o ci si deve relazionare solo con la fornitura del gestore.?

è sufficiente rispettare le prescrizione della CEI 0-21, in breve nel tuo caso il 6 kA va benissimo.
il contributo al corto circuito degli inverter è minimo, siamo sull'ordine della corrente nominale.