Pagina 1 di 1

Spettacolo pubblico temporaneo - posa cavi

MessaggioInviato: 20 giu 2019, 18:04
da Emanuele78
Ciao a tutti,
un caso nuovo.. in uno spettacolo pubblico in un parco, mi si chiede se è possibile posare il cavo a terra fuori dall'area a cui avrà accesso il pubblico. L'area circostante è un prato.

Riferimenti normativi?
L'elettricista vorrebbe posare un cavo in doppio isolamento appoggiato sul terreno. Si può fare? #-o
A che posa CEI 64-8 corrisponderebbe?

Grazie

Re: Spettacolo pubblico temporaneo - posa cavi

MessaggioInviato: 21 giu 2019, 6:45
da Goofy
Ovviamente non deve essere causa di inciampo (ma hai già specificato che è fuori dalla zona accessibile al pubblico)
Il cavo deve essere idoneo per posa in aria libera.
Devi valutare se in caso di pioggia può essere sommerso (avvallamenti del terreno) e nel caso usare cavi idonei per la posa in acqua.
In definitiva H07RN-F o FG16OR16 o FG7OR o N1VV-K (ne sopravvivono ancora) vanno bene.
Per la portata io valuto quella per posa a parete oppure su passerelle non perforate.