Pagina 1 di 1

Impianto esistente e aggiunta di sprinkler

MessaggioInviato: 26 giu 2019, 17:46
da Giuliano58
Oggi sarà il caldo, ma mi è venuto questo dubbio.
Ho un magazzino con impianto elettrico esistente a norma, con componenti IP44, compresi quadri elettrici, lampade, ecc. ecc.

Ora diventa un deposito di olio e verrà installato un sistema di sprinkler.

Mah, a questo punto se l'impianto sprinkler parte mi allaga i componenti elettrici?
con evidenti rischi

Forse mi sto preoccupando per niente

Re: Impianto esistente e aggiunta di sprinkler

MessaggioInviato: 27 giu 2019, 10:44
da magoxax
Forse mi sto preoccupando per niente

Tutt'altro.

Anche senza sapere le norme mi sembra fin troppo evidente che se cambi la destinazione d'uso di un ambiente dovrai, ovviamente, adeguare l'impianto elettrico alle nuove esigenze.

Nel caso specifico mi sembra che si passi da un'ambiente ordinario ad un deposito di liquidi infiammabili.
Direi che si passa dal giorno alla notte.

Re: Impianto esistente e aggiunta di sprinkler

MessaggioInviato: 27 giu 2019, 10:58
da rosino
Se l'impianto è compatibile per la nuova destinazione d'uso non vedo problemi.

Re: Impianto esistente e aggiunta di sprinkler

MessaggioInviato: 28 giu 2019, 10:12
da Giuliano58
rosino ha scritto:Se l'impianto è compatibile per la nuova destinazione d'uso non vedo problemi.


L'impianto esistente era già previsto per luoghi a rischio incendio per la presenza di materiale infiammabile.
Quindi grado di protezione IP4X, prese CEE IP4X, condutture adeguate, quadri elettrici IP4X minimo.
Plafoniere ordinarie e plafoniere di emergenza IP4X

Ora diventando un deposito di olio, i VV.FF richiedono l'impianto sprinkler, il dubbio è solo l'eventuale miglioramento della protezione contro "la pioggia" :mrgreen:

Re: Impianto esistente e aggiunta di sprinkler

MessaggioInviato: 28 giu 2019, 10:13
da Giuliano58
magoxax ha scritto:
Forse mi sto preoccupando per niente

...............

Nel caso specifico mi sembra che si passi da un'ambiente ordinario ad un deposito di liquidi infiammabili.
Direi che si passa dal giorno alla notte.


No, già adesso l'ambiente non è ordinario a tipo MARCIO

Re: Impianto esistente e aggiunta di sprinkler

MessaggioInviato: 28 giu 2019, 13:45
da Mike
Se intervengono gli splinker, quello dell'impianto elettrico è l'ultimo dei problemi. Se non è un'attività che ha necessità di continuare durante un'incendio, o non sia una richiesta della committenza, non c'è alcun motivo di preoccuparsi del grado di protezione rispetto allo splinker. Che poi è lo stessa cosa se si interviene con un naspo o un idrante.