Condominio e Fulmini
Salve ho provato ha fare per un condominio la valutazione rischio da fulmine con il software ZEUS di TNE.
In sintesi ho inserito:
- La struttura: 20x15 h30/max32
- Le 2 linee entranti:
> Energia con lunghezza e caratteristiche come da Help del software
> Segnale con lunghezza e caratteristiche come da Help del software
> Niente SPD
- La zona unica cioè quella interna indicando un Medio rischio di panico e un rischio incendio Ordinario con protezioni solo manuali
- Ho considerato solo il rischio R1 perdite vite umane
- Ho ipotizzato 4380 ore/anno di presenza persone
Così comè Zeux mi dice che ci vogliono protezioni ma neanche gli SPD bastano (ved. allegati).
Vi chiedo se secondo voi i 2 parametri che riporto sotto, sono corretti o li posso modificare così da riportare il rischio totale inferiore a quello limite :
1) é corretto aver considerato 4380 ore /anno che sono 12 ore al giorno oppure sono sotto stimate o sovrastimate?
2) al posto del Medio rischio di panico posso considerare il Ridotto rischio di panico ?
Grazie in anticipo
In sintesi ho inserito:
- La struttura: 20x15 h30/max32
- Le 2 linee entranti:
> Energia con lunghezza e caratteristiche come da Help del software
> Segnale con lunghezza e caratteristiche come da Help del software
> Niente SPD
- La zona unica cioè quella interna indicando un Medio rischio di panico e un rischio incendio Ordinario con protezioni solo manuali
- Ho considerato solo il rischio R1 perdite vite umane
- Ho ipotizzato 4380 ore/anno di presenza persone
Così comè Zeux mi dice che ci vogliono protezioni ma neanche gli SPD bastano (ved. allegati).
Vi chiedo se secondo voi i 2 parametri che riporto sotto, sono corretti o li posso modificare così da riportare il rischio totale inferiore a quello limite :
1) é corretto aver considerato 4380 ore /anno che sono 12 ore al giorno oppure sono sotto stimate o sovrastimate?
2) al posto del Medio rischio di panico posso considerare il Ridotto rischio di panico ?
Grazie in anticipo