Pagina 1 di 4

Corrosione

MessaggioInviato: 18 lug 2019, 16:39
da iosolo35
Buongiorno, vi chiedevo un parere, nei bagni di un edificio all'ultimo piano (nuovo) trovo queste anomalie, maniglie che arruginiscono, porta carta igenica che arruginiscono, ecc., secondo voi può avere qualche attinenza un elettrodotto (132kV) che transita sopra il tetto dell'edificio ad una distanza di circa 7 metri?
1.JPG

2.JPG

Re: Corrosione

MessaggioInviato: 18 lug 2019, 17:42
da attilio
Direi che hanno impiegato materiali con finiture scadenti. In bagni sottoposti a frequenti pulizie "acquose" o con prodotti non idonei, la corrosione ha vita facile.
Assolvo l'elettrodotto :mrgreen:

Re: Corrosione

MessaggioInviato: 18 lug 2019, 19:11
da iosolo35
Purtroppo non è così, il problema si manifesta in tutti bagni che si affacciano verso l'elettrodotto e la ruggine si presenta solo sulle parti o meglio solo sulla faccia del prodotto rivolta verso l'elettrodotto.

Re: Corrosione

MessaggioInviato: 18 lug 2019, 19:17
da iosolo35
Grazie comunque Foto Utenteattilio

Re: Corrosione

MessaggioInviato: 18 lug 2019, 19:22
da DarioDT
I bagni sono tutti uguali e tutti arredati nello stesso modo?
Albergo?
Solo all'ultimo piano succede questa cosa?
Lo stesso porta cartigienica al piano terro non corrode mentre all'ultimo si? Bagni puliti dalla stessa impresa di pulizie?
Dario

Re: Corrosione

MessaggioInviato: 18 lug 2019, 20:17
da iosolo35
Non è un albergo è un edificio con tanti uffici, questa corrosione si manifesta solo in 6 bagni all'ultimo piano.
La cosa strana è che questa ruggine la troviamo solo sul lato dei prodotti che si affacciano verso l'elettrodotto.

Re: Corrosione

MessaggioInviato: 18 lug 2019, 20:19
da setteali
Anch'io sono portato a pensarla come @attilio e forse anche anche l'elettrodotto può influire, specialmente se vengono usati prodotti per pulire come l'acido cloridrico, i suoi vapori fanno questo effetto sul ferro, informati su cosa viene usato per le pulizie.
Alex

Re: Corrosione

MessaggioInviato: 18 lug 2019, 20:39
da Oasis91
Utilizzano cloro o candeggina per disinfettare? Concordo assolutamente sul fatto che l'elettrodotto non centri nulla.

Re: Corrosione

MessaggioInviato: 18 lug 2019, 20:40
da iosolo35
Hanno già fatto tutte queste analisi, negli altri spazi non si riscontra questo problema ed usano gli stessi prodotti.

Re: Corrosione

MessaggioInviato: 18 lug 2019, 20:41
da boiler
setteali ha scritto:specialmente se vengono usati prodotti per pulire come l'acido cloridrico


È la prima cosa a cui ho pensato pure io (acido muritatico, in gergo da impresa di pulizie ;-) )

Se fosse l'elettrodotto si corroderebbe tutto: penne, maniglie degli armadi, gambe dei tavoli, infissi, tondini d'armatura,...

Boiler