Pagina 1 di 1

Impianto Generazione P=30,3 kW in rete MT

Inviato: 30 lug 2019, 16:36
da VanDerGraaf
Buon giorno

volevo chiedere gentilmente un po' di supporto : in un'impianto con fornitura MT i dispositivi che compongono un impianto fotovoltaico (INVERTER SPI DDI... ) di taglia P=30,3 kW e collocato solo livello BT possono essere scelti conformi alla CEI 0-21 o alla CEI 0-16?

Vi ringrazio anticipatamente

Re: Impianto Generazione P=30,3 kW in rete MT

Inviato: 30 lug 2019, 16:58
da MASSIMO-G
Io ricordo che fino ai 30kW si applicava la CEI 0-21 oltre la CEI 0-16, ma interessa anche a me sentire altri pareri

Re: Impianto Generazione P=30,3 kW in rete MT

Inviato: 1 ago 2019, 15:07
da Mike
A memoria CEI 0-16 perché superi gli 11,5 kW

Re: Impianto Generazione P=30,3 kW in rete MT

Inviato: 2 ago 2019, 17:46
da VanDerGraaf
Secondo l'esperienza degli installatori è che in una fornitura MT ma con una distribuzione tutta BT si possono mettere dispositivi conformi alla cei 0-21 anche per potenze ben superiori ai 30 kW... ma io in questi giorni non trovo ho trovato la normativa a supporto...
Il parere che mi sto facendo è questo: se il punto di connessione alla rete di distribuzione è in MT (nonostante l'impianto FTV sia collegato in BT) la norma è la CEI 0-16 che al paragrafo 8.8 precisa che impianti di potenza > 30 kW non ci sono deroghe e chiarisce subito che i generatori devono rispettare le prove dell'allegato N della CEI 0-16. In seguito i paragrafi 8.8.3.1 e .2 indicano i requisiti del DDI e del DDG in BT (che non sono riferiti ne alla 0-21 ne alla 0-16) e poi arriva il paragrafo 8.8.7 dove senza tante scappatoie è esplicitato che la rispondenza della SPI deve essere attestata relativamente a quanto indicato nell'Allegato E CEI 0-16.

Re: Impianto Generazione P=30,3 kW in rete MT

Inviato: 2 ago 2019, 18:41
da MASSIMO-G
Io ricordavo il valore di 30kW in quanto era la discriminante per installare o meno i TV per la rilevazione della tensione omopolare in caso di presenza di piccolo fotovoltaico in impianto TN-S (ovvero con arrivo in media)

Re: Impianto Generazione P=30,3 kW in rete MT

Inviato: 2 ago 2019, 18:42
da MASSIMO-G
ovviamente quello che ti hanno detto gli installatori non ha nessun riscontro