Pagina 1 di 1
Contatore Enel e sezionatore annesso

Inviato:
17 ago 2019, 6:53
da Sempronio1960
Buongiorno, probabilmente l'argomento è stato già trattato, ho fatto una ricerca purtroppo infruttuosa. Osservando, da profano, gli attuali contatori/misuratori elettronici, ho notato l'adozione di sezionatori piuttosto che di interruttori magnetotermici. In generale l'apertura del circuito a valle avviene quasi sicuramente in presenza di carichi, più o meno consistenti. Inoltre il sezionatore, tramite un circuito di sgancio elettronico, interviene come limitatore di potenza secondo quanto previsto contrattualmente. Quindi praticamente sempre il sezionatore apre una corrente che può arrivare fino al valore della corrente corrispondente al limite della potenza contrattualmente prevista. Questa circostanza non è in contraddizione con l'impiego dei sezionatori, che non sono idonei a interrompere delle correnti? O comunque esiste anche per i sezionatori, in bt in particolare, un parametro analogo al potere di interruzione? Scusate per le eventuali imprecisioni.
Re: Contatore Enel e sezionatore annesso

Inviato:
17 ago 2019, 7:47
da Goofy
Gli "interruttori di manovra - sezionatori" sono idonei a sezionare e anche a aprire sotto carico.
In ogni caso l'interruttore dell'ente distributore non serve per la protezione dell'impianto.
A valle del contatore (max 3 m) deve essere installato un interruttore dell'utente che sia idoneo per la protezione dalle sovracorrenti e il cavo di collegamento deve essere installato in modo da ridurre al minimo il rischio di cortocircuito.
Re: Contatore Enel e sezionatore annesso

Inviato:
17 ago 2019, 7:54
da Rodolfo
Non conosco bene l'interruttore inserito nel contatore Enel, ma a prescindere dal tipo di azionamento (termico, magnetico od elettronico) penso abbia lo stesso potere di interruzione di un magnetotermico. Non so se sia corretto chiamarlo sezionatore.
Re: Contatore Enel e sezionatore annesso

Inviato:
17 ago 2019, 10:47
da Oasis91
L interruttore del gruppo di misura di solito,per i contatori monofasi,è un magnetotermico curva C da 63 A, per i contatori trifasi invece viene montato un sezionatore sotto carico. Entrambi i gruppi di misura sono dotati di bobina di sgancio pilotata dall elettronica del contatore che serve a sganciare l' interruttore/sezionatore quando viene superata la potenza contrattuale. Per le taglie di contatori di potenza piu elevata non è presente nessun organo di manovra ma solo il gruppo di misura e la morsettiera di connessione per l' utente
Re: Contatore Enel e sezionatore annesso

Inviato:
17 ago 2019, 11:47
da fpalone
Salve Oasis91,
Il mio contatore trifase domestico di Enel (elettronico 1a generazione ) è equipaggiato anch'esso con un C63
Re: Contatore Enel e sezionatore annesso

Inviato:
18 ago 2019, 13:36
da Sempronio1960
Grazie delle risposte. Un'altra curiosità, il contatore/misuratore da chi è protetto? Cioè un guasto qualsiasi interno al contatore/misuratore, prima dei morsetti di consegna all'utente come viene eliminato? Dalla protezione di linea della cabina?
Re: Contatore Enel e sezionatore annesso

Inviato:
18 ago 2019, 14:25
da Rodolfo
Penso che il contatore sia protetto dall'interruttore di cui abbiamo parlato. Quello che è a monte del contatore (linee, derivazioni, ecc.) è protetto dalle apparecchiature nella cabina Enel.