Conduttore di protezione

MessaggioInviato: 29 ago 2019, 10:28
da ElectricalDesign
Buongiorno,
il dimensionamento del conduttore di protezione può essere effettuato in funzione della sezione del conduttore di fase (es. se Sf<16mmq allora Spe=Sf) o in modo adiabatico, ovvero con la formula che considera il calore prodotto e accumulato da tutto il cavo (allegato B norma CEI 61439).
Poiché i 2 metodi forniscono sezioni notevolmente diverse tra di loro, volevo chiedervi se esistono casi per i quali è preferibile utilizzare l’uno o l’altro metodo.
Grazie mille
O_/

Re: Conduttore di protezione

MessaggioInviato: 29 ago 2019, 11:20
da lillo
Foto UtenteElectricalDesign ha scritto:esistono casi per i quali è preferibile utilizzare l’uno o l’altro metodo.

direi di no, dipende esclusivamente dalla voglia del progettista di fare due conticini.

Re: Conduttore di protezione

MessaggioInviato: 29 ago 2019, 11:27
da Goofy
Se il cavo è corto e piccolo non ci si pone il problema, altrimenti si valuta.