Problema tensione Deviatori

MessaggioInviato: 9 set 2019, 0:35
da chip82
Ciao, ho un problema con due lampadari comandati da deviatori.
Se misuro la tensione sui lampadari e sulle prese che li comandano, ho sempre una tensione anche se l'interruttore è spento, in uno la tensione è di 90V, mentre nell'altro è di 140V.

Non credo che è normale che ci sia una tensione sul lampadario anche quando l'interruttore è spento, inoltre le lampadine a risparmio energetico ed a led lampeggiano.

Secondo voi, da che cosa è causato il problema? Che cosa devo controllare?
Grazie.

Re: Problema tensione Deviatori

MessaggioInviato: 9 set 2019, 12:02
da Giovanni123
Probabilmente gli interruttori/deviatori aprono e chiudono ramo del neutro invece che quello di fase.

Re: Problema tensione Deviatori

MessaggioInviato: 10 set 2019, 10:31
da chip82
Giovanni123 ha scritto:Probabilmente gli interruttori/deviatori aprono e chiudono ramo del neutro invece che quello di fase.

Grazie, per eliminare la tensione sui lampadari (90V e 140V) devo invertire il collegamento di fase e neutro dei deviatori?

In questo modo la lampadine (a risparmio energetico ed a led) non dovrebbero più lampeggiare?

Re: Problema tensione Deviatori

MessaggioInviato: 10 set 2019, 11:07
da Giovanni123
Se inverti i fili solo ai morsetti dei deviatori non risolvi niente. Andrebbero scambiati fase e neutro dall'interruttore della linea in questione, ma prima di tutto è bene capire in quale punto dell'impianto sono stati invertiti i fili, se veramente è così.
In che modo hai effettuato le misure della tensione?

Re: Problema tensione Deviatori

MessaggioInviato: 10 set 2019, 11:36
da attilio
I multimetri digitali hanno altissima impedenza in ingresso alla voltmetrica ed è normale leggere valori di quel tipo. Puoi provare a rifare la misura mettendo in parallelo ai puntali una lampada a incandescenza da 100 W.

Re: Problema tensione Deviatori

MessaggioInviato: 10 set 2019, 12:41
da Giovanni123
Il mio dubbio era che avesse preso la lettura sui poli del deviatore, in quel modo non misurerebbe la tensione tra la fase e il ritorno della lampadina. A deviatore aperto avrebbe comunque valori di quel tipo perché ha in serie la resistenza (ormai impedenza) della lampadina.

Re: Problema tensione Deviatori

MessaggioInviato: 11 set 2019, 11:57
da chip82
attilio ha scritto:I multimetri digitali hanno altissima impedenza in ingresso alla voltmetrica ed è normale leggere valori di quel tipo. Puoi provare a rifare la misura mettendo in parallelo ai puntali una lampada a incandescenza da 100 W.

Giovanni123 ha scritto:Il mio dubbio era che avesse preso la lettura sui poli del deviatore, in quel modo non misurerebbe la tensione tra la fase e il ritorno della lampadina. A deviatore aperto avrebbe comunque valori di quel tipo perché ha in serie la resistenza (ormai impedenza) della lampadina.

Grazie ad entrambi, ho provato a mettere in parallelo una lampada da 100W e la tensione va a 0V.
Questo vuol dire che l'impianto non ha problemi?

Se nel portalampada inserisco una lampadina a led o a risparmio energetico, la lampadina lampeggia, come posso fare per risolvere il problema?