Pagina 1 di 1

Sale operatorie e grado IP illuminazione

MessaggioInviato: 11 set 2019, 17:43
da crit
Salve
So che per l'illuminazione delle sale operatorie è necessario il grado di protezione IP65 ma non riesco a trovere il riferimento normativo di tale prescrizione. Qualcuno saprebbe aiutarmi?
grazie

Re: Sale operatorie e grado IP illuminazione

MessaggioInviato: 12 set 2019, 16:24
da sebago
Se c'è, dovrebbe stare sulla 64-8 sez. 710- Impianti in locali adibiti ad uso medico

Re: Sale operatorie e grado IP illuminazione

MessaggioInviato: 12 set 2019, 16:29
da crit
Grazie per la risposta. E' il primo posto dove ho cercato ma non c'è scritto nulla di specifico.

Re: Sale operatorie e grado IP illuminazione

MessaggioInviato: 12 set 2019, 16:45
da sebago
Ho trovato questo
http://www.unipd-org.it/rls/Lineeguida/Rischio%20chimico%20cancerogeno/ISPESL_linee_guida_sicurezza_Sale_Operatorie.pdf
E' piuttosto corposo ma non dice nulla del grado IP (o almeno io non l'ho trovato)
Anche se "a naso" IP65 sembra un'enormità, ipotizzo che tale grado vorrebbe preservare dal rischio di penetrazione/accumulo, internamente al corpo illuminante, di polveri che potrebbero dar luogo a muffe o altri agenti biologicamente pericolosi per il paziente.

Re: Sale operatorie e grado IP illuminazione

MessaggioInviato: 12 set 2019, 16:50
da crit
Avevo visto anche quel documento. Il grado di protezione elevato serve sia per diminuire l'accumolo di polvere dentro la plafoniera sia perché devono essere lavabili con acqua e solventi.