Pagina 1 di 1

panificio e direttiva atex

Inviato: 28 feb 2008, 17:49
da biri20022003
Salve, sto eseguendo il progetto elettrico per l'adeguamento di un panificio. Dallo studio delle normative atex sono arrivato alla conclusione che nelle zone produzione e deposito vanno
adottate costruzioni EEx II 3D essendo zone 22. Il mio dubbio riguarda il quadro elettrico generale che si trova nel locale produzione. Anche esso dovrebbe essere del tipo atex EEx II 3D.
Ma esistono questo tipo di quadri? O basta mettere un quadro IP6X e poi il resto dei componenti esterni di tipo atex?
All'interno del quadro vanno due contatori enel e una ventina di interruttori automatici.
Grazie a chi può fornirmi delucidazioni.
Angelo.

Re: panificio e direttiva atex

Inviato: 28 feb 2008, 18:23
da Mike
Nelle zone classificate pericolose devono essere installati solo componenti conformi alla categoria richiesta (non solo elettrici). Per cui se il quadro generale è in zona 22 le cose da fare sono:
- installare un quadro atex in categoria 3D, oppure
- declassificare la zona o l'estensione, oppure
- spostare il quadro in zona non pericolosa.

Re: panificio e direttiva atex

Inviato: 28 feb 2008, 18:28
da biri20022003
OK grazie.
Angelo.