Ciao a tutti,
Intorno alla mia abitazione ci sono 28 faretti, separati in 4 linee, che mi danno alcuni problemi (cortocircuito e condensa all'interno).
In questi giorni, al fine di trovare una soluzione, ho pensato di aprirli e mi sono reso conto che l'installazione non è stata di certo fatta a regola d'arte.
Questi gli errori dell'impresa edile che ha installato le controcasse nel marciapiede:
1. Il produttore dei faretti suggeriva la realizzazione di posa su materiale drenante spesso almeno 20 cm: in realtà le controcasse sono state affogate direttamente nel terreno
2. Il bordo superiore della controcassa non è stato allineato al pavimento ma vi è più in basso di 3-4 mm.
L'elettricista, dal canto suo, ha lasciato aperti i passacavi non serrandoli a dovere.
All'interno delle controcasse, nonostante l'assenza del drenaggio, non ho trovato acqua ma solo condensa.
È possibile che tale condensa sia poi entrata all'interno del faretto dal passacavo non stretto?
Ed è possibile che sia tale condensa che a volte porta al salto di corrente?
Per sistemare ho pensato di procedere in questo modo:
Sebbene non previsto dal produttore, installerei dei sacchetti di silico gel nelle controcasse
Sostutuirei i sacchetti di silico gel da 6 mg forniti dal produttore e inseriti nei faretti con quelli da 10
Stringerei i pressacavi
Affogherei i contatti (nella parte evidenziata nella foto) in resina o gel: su questo argomento ho letto qualcosa in giro sulle differenze tra i due prodotti. So che uno è riutilizzabile e l'altro no: per il mio caso, al fine di evitare che la condensa entri nel faretto dalla controcassa, quale prodotto mi suggerite?
Così procedendo, risolverei il problema?
Grazie a tutti.
Intorno alla mia abitazione ci sono 28 faretti, separati in 4 linee, che mi danno alcuni problemi (cortocircuito e condensa all'interno).
In questi giorni, al fine di trovare una soluzione, ho pensato di aprirli e mi sono reso conto che l'installazione non è stata di certo fatta a regola d'arte.
Questi gli errori dell'impresa edile che ha installato le controcasse nel marciapiede:
1. Il produttore dei faretti suggeriva la realizzazione di posa su materiale drenante spesso almeno 20 cm: in realtà le controcasse sono state affogate direttamente nel terreno
2. Il bordo superiore della controcassa non è stato allineato al pavimento ma vi è più in basso di 3-4 mm.
L'elettricista, dal canto suo, ha lasciato aperti i passacavi non serrandoli a dovere.
All'interno delle controcasse, nonostante l'assenza del drenaggio, non ho trovato acqua ma solo condensa.
È possibile che tale condensa sia poi entrata all'interno del faretto dal passacavo non stretto?
Ed è possibile che sia tale condensa che a volte porta al salto di corrente?
Per sistemare ho pensato di procedere in questo modo:
Sebbene non previsto dal produttore, installerei dei sacchetti di silico gel nelle controcasse
Sostutuirei i sacchetti di silico gel da 6 mg forniti dal produttore e inseriti nei faretti con quelli da 10
Stringerei i pressacavi
Affogherei i contatti (nella parte evidenziata nella foto) in resina o gel: su questo argomento ho letto qualcosa in giro sulle differenze tra i due prodotti. So che uno è riutilizzabile e l'altro no: per il mio caso, al fine di evitare che la condensa entri nel faretto dalla controcassa, quale prodotto mi suggerite?
Così procedendo, risolverei il problema?
Grazie a tutti.