crit ha scritto:Ho un dubbio: i morsetti rapidi tipo Faston si possono utilizzare negli impianti elettrici?
Se ti riferisci, agli impianti elettrici in bassisima tensione dei dispositivi elettrici/nici, direi di si; un esempio sono le connessioni faston dei cavi di alimentazione di rete verso gli interruttori/schede di alimentazione dei dispositivi elettrici in commercio, o i morsetti di connessione utilizzati negli impianti elettrici delle autovetture etc .. se ti riferisci agli impianti elettrici civili, fatto salvo la connessione faston del conduttore di terra di un dispositivo (plafone, punto luce in genere, o apparecchio utilizzatore), non mi risulta siano utilizzati/bili in sostituzione di morsetti e/o equivalenti.
crit ha scritto:In particolare per le connessioni di terra nei locali medici?
Nelle connessioni di terra, è fondamentale garantire la continuità elettrica del collegamento, pertanto vanno considerate le sezioni dei conduttori da collegare ed utilizzare in tal senso opportuni morsetti di collegamento che assicurano il giusto contatto/serraggio e garantiscano la continuità elettrica e non ultimo la giusta robustezza meccanica ad eventuali sollecitazioni in rapporto alla sezione del conduttore e la posa/ambiente della giunzione.
Come ho scritto in alto, gli unici faston sui conduttori di terra che mi risulta, sono quelle dei conduttori (di piccola sezione) di terra che connettono la scocca di dispositivi elettrici quali ad esempio plafoni, utensili elettrici e via dicendo.
Nel particolare occorre vedere cosa prescrive la norma, in tal senso una risposta dettagliata potrebbe fornirla il buon
Mike e
iosolo35 che cito ..