Pagina 1 di 2

Portafusibile sezionatore

MessaggioInviato: 4 ott 2019, 10:57
da IngMar
Buongiorno, in un portafusibile sezionatore. con sezionatore da 25 A, posso alloggioare fusibili da 2A????? Domanda sciocca

Re: Portafusibile sezionatore

MessaggioInviato: 4 ott 2019, 11:04
da ferri
si

Re: Portafusibile sezionatore

MessaggioInviato: 4 ott 2019, 11:15
da IngMar
2) Dati della linea:
Campo da basket con 4 torri faro con 2 fari da 130 W led ognuo (numero 8 in tot).
Predisposto un contattore trifase da 25 A da cui derivo :
- Portafusibile sezionatore Fase R: torre faro 1
- Portafusibile sezionatore Fase S: torre faro 2
- Portafusibile sezionatore Fase T: torre faro 3/4
con fusibile da 2 A l'uno

Re: Portafusibile sezionatore

MessaggioInviato: 4 ott 2019, 11:20
da guzz
Ma perché i tre fusibili?

Re: Portafusibile sezionatore

MessaggioInviato: 4 ott 2019, 11:23
da IngMar
per una scelta di tipo economico per primo,
secondo per uniformare delle linee gia presenti fatte in questo modo.
Altrimenti che soluzione si può adottare?

Re: Portafusibile sezionatore

MessaggioInviato: 4 ott 2019, 11:33
da IngMar
Anche Per poter accendere i fari tutti tramite un unico interruttore bipolare classico. Ho seguito le stesse considerazioni fatte (non da me) per le linee esistenti solo per omogeneizzare il quadro...

Re: Portafusibile sezionatore

MessaggioInviato: 6 ott 2019, 11:14
da guzz
Io avrei messo, a valle del contattore, un magnetotermico unipolare con interruzione del neutro.

Re: Portafusibile sezionatore

MessaggioInviato: 6 ott 2019, 12:06
da JAndrea
a valle del contattore

perché non a monte, così da poter sezionare anche il teleruttore?
Eventualmente esistono portafusibili con un polo protetto ed uno a semplice sezionamento.
Sei sicuro che il fusibile da 2A sia abbastanza largo? vero è che la corrente a regime è piccola, ma all'accensione l'elettronica potrebbe dare una corrente di in-rush. che se superasse l' I^t del fusibile potrebbe fonderlo.
Anche avessi usato un 1,5 mm^2 come conduttore, avresti comunque di certo una portata più abbondante.

Re: Portafusibile sezionatore

MessaggioInviato: 6 ott 2019, 14:34
da guzz
JAndrea ha scritto:
a valle del contattore

perché non a monte, così da poter sezionare anche il teleruttore?

Anche, si... Dipende da come è fatto il quadro, presumo che ci sarà un interruttore a monte di tutti i contattori che protegge l'intero quadro...

JAndrea ha scritto:Eventualmente esistono portafusibili con un polo protetto ed uno a semplice sezionamento.

Se interviene il fusibile come fa a sezionare il neutro? O.o

Re: Portafusibile sezionatore

MessaggioInviato: 6 ott 2019, 15:31
da JAndrea
Giustamente, intendevo estraendo il carrello alloggiamento dei fusibili.