Pagina 1 di 3

Massa estranea C.T. / Cucina

MessaggioInviato: 7 ott 2019, 7:06
da perindsako
Ciao a tutti..
In una centrale termica di un asilo a partire da una pompa in doppio isolamento parte una tubazione idrica metallica posata a vista a filo soffitto. Questa tubazione attraversa il compartimento C.T./Cucina per arrivare ad un secondo scaldaacqua (elettricamente in Classe I e messo a terra sulla carcassa). Premesso che la centrale termica e la cucina fanno parte di due impianti elettrici distinti (anche se forse l'impianto di terra è unico per l'edificio) è corretto fare un collegamento equipotenziale della tubazione all'ingresso in cucina?
Grazie.

Re: Massa estranea C.T. / Cucina

MessaggioInviato: 7 ott 2019, 10:34
da lillo
quesito interessante.
al volo ti direi che quella tubazione non è una massa.
pur essendo collegata allo scaldabagno che è di classe I, per definizione una parte metallica a contatto con una massa... non è una massa.
resta il dubbio sull'essere massa estranea:
anche qui al volo ti direi di no, non mi sembra che possa introdurre potenziali pericolosi "da terra lontana".
se proprio vuoi toglierti il dubbio dovresti effettuare una misura di resistenza verso terra.

Re: Massa estranea C.T. / Cucina

MessaggioInviato: 7 ott 2019, 14:03
da perindsako
Grazie!!
Con che valore verificare? Minimo 200 Ohm per non collegare? Come i locali uso medico?
Non è più corretto non collegare?
Altri punti di vista?

Re: Massa estranea C.T. / Cucina

MessaggioInviato: 7 ott 2019, 14:35
da Goofy
Perché uso medico?

Re: Massa estranea C.T. / Cucina

MessaggioInviato: 7 ott 2019, 18:00
da perindsako
Vale sempre?

Re: Massa estranea C.T. / Cucina

MessaggioInviato: 7 ott 2019, 18:23
da lillo
un asilo non è un locale medico, fino a prova contraria ovviamente.
quindi il valore che discrimina una massa estranea è di 1000 Ω.

Re: Massa estranea C.T. / Cucina

MessaggioInviato: 7 ott 2019, 19:33
da Goofy
lillo ha scritto:un asilo non è un locale medico,

Aggiungo che si tratta di locale cucina: anche se fosse la cucina di un ospedale non sarebbe locale ad uso medico.

Re: Massa estranea C.T. / Cucina

MessaggioInviato: 7 ott 2019, 22:37
da perindsako
Certo, certo.. errore mio sul valore..
Ma appunto mi pareva strano..
Grazie

Re: Massa estranea C.T. / Cucina

MessaggioInviato: 8 ott 2019, 4:24
da perindsako
P.S. so che è una domanda brutta.. ma come si fa la misura? cioè immagino tra il nodo EQP e la massa estranea da provare. Ma con che tensione va provata? Quale è la funzione del multitester è corretta?
Ho trovato come si fa la misura del collegamento EQP (24 V, 0.2A), ma non la misura della massa estranea.
Devo comunque sezionare tutto l'impianto?
Grazie!

Re: Massa estranea C.T. / Cucina

MessaggioInviato: 8 ott 2019, 10:12
da Goofy
Io misuro la resistenza verso terra della presunta massa estranea come se fosse un dispersore.
Quindi se uso il loop tester ottengo un valore maggiorato della resistenza verso terra del centro stella.
Puoi anche fare come dici tu, misurando fra massa estranea e nodo di terra, e ottieni la serie fra la resistenza della massa + quella di terra del tuo impianto.