Pagina 1 di 1
interruttore pompa antincendio

Inviato:
17 ott 2019, 12:58
da Davik
Buongiorno
Avrei bisogno di un confronto sulla corretta installazione dell'interruttore alimentazione gruppo pompe antincendio.
l'interruttore in questione è classificato come "circuito di sicurezza"; quindi posso installarlo nel quadro contantore esterno, insieme al DG con separazione metallica o devo fare un quadro elettrico a parte?
Nella seconda ipotesi la derivazione a monte, cioè subito a valle del contatore, deve avere qualche requisito particolare?
Re: interruttore pompa antincendio

Inviato:
18 ott 2019, 8:57
da Goofy
Va bene nello stesso quadro.
Il cavo di collegamento fra contatore e la morsettiera deve avere portata non inferiore alla somma delle correnti dei due DG
Re: interruttore pompa antincendio

Inviato:
18 ott 2019, 12:16
da Mike
Va in parallelo al DG, quindi diventano due DGL (CEI 0-21). Non ci sono altri requisiti particolari da rispettare sul quadro.
Re: interruttore pompa antincendio

Inviato:
18 ott 2019, 14:33
da ferri
Eviterei di installarlo all'interno del QVC se il quadro medesimo è metallico.
Re: interruttore pompa antincendio

Inviato:
21 ott 2019, 16:15
da Davik
Anche per voi si classifica come circuito normale; il mio dubbio era nato perché si potrebbe interpretare come "circuito di sicurezza" quindi stesso quadro con separatore, oppure anche come "circuito resistente al fuoco" quindi come da TNE con quadro separato.
Re: interruttore pompa antincendio

Inviato:
21 ott 2019, 16:24
da Goofy
La linea che alimenta la pompa antincendio è certamente un circuito di sicurezza. La prescrizione del separatore dove l'hai trovata? Grazie
Re: interruttore pompa antincendio

Inviato:
21 ott 2019, 20:58
da Davik
norma CEI 64-8/5
"-Circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza
I circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza devono essere indipendenti dagli altri circuiti."
nella nota sotto specifica che possono rendersi necessarie separazioni resistenti al fuoco, involucri o circuiti con percorsi diversi.
Re: interruttore pompa antincendio

Inviato:
22 ott 2019, 8:37
da Goofy
Visto grazie ti riferisci all'art. Art.563.1.
che stabilisce la necessità di indipendenza dei circuiti e al suo commento
che indica alcune possibilità.
Separare l'interruttore della linea pompe da quello generale dell'impianto ordinario secondo me serve a poco e non è necessario.
Re: interruttore pompa antincendio

Inviato:
22 ott 2019, 18:04
da Davik
Che in certe occasioni serva a poco (tipo nicchia esterna con solo interruttore generale) posso anche essere d'accordo, però secondo me non lo si classifica "circuito di sicurezza" secondo norma CEI, tenendo solo in considerazione la norma prevenzione incendi (dove non indica particolari accorgimenti nel quadro), perché se seguiamo la norma CEI, come giustifichi l'indipendenza del circuito di sicurezza da quello ordinario? un guasto sull'interruttore generale può interessare anche quello di sicurezza in mancanza di particolari accorgimenti.
Re: interruttore pompa antincendio

Inviato:
30 ott 2019, 11:01
da calmo