Pagina 1 di 1

Perdite trasformatore a bassa % di carico

MessaggioInviato: 22 ott 2019, 16:09
da crit
Salve
Nelle schede tecniche di un trasformatore MT/BT sono riportate le perdite a carico a 75°C e a 120°C ma al 100% del carico nominale.
Se avessi necessità di sapere quali sono le perdite a carico al 20-30-50% di potenza? Posso prendere quelle del trasformatore equivalente? Per es. al 50% del carico di un trafo da 1.600 kVA le perdite di un trasformatore da 800 kVA?

Re: Perdite trasformatore a bassa % di carico

MessaggioInviato: 24 ott 2019, 22:53
da RLC
Se per perdite a carico intendi le perdite negli avvolgimenti, se I_1 \neq I_{1,nominale}, allora si ha che P_{avvolg}={ \left( \frac{I_1}{I_{1,nominale}} \right)}^2 \cdot P_{avvolg,nominale}

Re: Perdite trasformatore a bassa % di carico

MessaggioInviato: 25 ott 2019, 6:08
da fpalone
Salve Foto Utentecrit,
Le perdite a carico, in prima approssimazione, variano secondo la formula riportata da Foto UtenteRLC.
Quelle a vuoto rimangono costanti.
Di fatto una moderna (tier I normativa ecodesign) macchina MT/BT in resina da 1600 kVA ha il suo punto di massima efficienza attorno al 40% della potenza nominale.

Re: Perdite trasformatore a bassa % di carico

MessaggioInviato: 25 ott 2019, 10:58
da crit
Grazie per le risposte!