Prima di esprimere una mia valutazione sull'analisi visiva è bene avere due dati certi.
> Gli SPD tipo 1 e 2 sono installati correttamente..? almeno l'80% della loro efficacia è data proprio e solo dalla loro corretta installazione, spesso ..eseguita in foma impropria; basta visionarte le innumerevoli foto in rete.
> In cocomitanza di questo evento vi è stato per certo un forte temporale con scariche che hanno interessato indierettamente anche altre strutture nelle vicinanze?
Se non sbaglio quelle sbarre sono delle Isoflex - e se le ipotesi di cui alla premessa non sono valide, mi pare vi sia stato un difetto di isolamento..dettato dalla sovratemperatura di esercizio che ha provocato la fessurazione dell'isolante, io avrei cablato in altro modo.
PS: E' bene ricordare che, gli LPS e le loro appendici come gli SPD tipo 1, nel 0% dei casi, salvano l'impianto dall'incendio e scongiurano la perdita di vite umane. Ma, in alcuni casi, un accoppiamento capacitivo tra una linea di scarica ed una parte di impianto attigua può generare qualche inconveniente. La protezione totale la considero statiesticamente improbabile, anche nei casi migliori.
Attenzione agli SPD e alla loro installazione....in rete è facile trovare fotografie di realizzazioni discutibili, la loro posa deve essere correlata con competenza da chi progetta e chi esegue il lavoro.
Prova a fotografare gli SPD tipo 1 e i loro cablaggi..forse la risposta è proprio lì.