Pagina 1 di 1

tabelle di coordinamento MT/MTD Chint

MessaggioInviato: 4 nov 2019, 1:15
da salvuto
Non riesco a trovarle da nessuna parte

sul loro sito non li vedo e siccome dovrei collegare in una abitazione civile 2 centralini con una circuiteria complessa con mtd che sottendono altri mt, mi servirebbero per coordinare la selettività.

se qualcuno fosse cosi' gentile da indicarmele, Lo ringrazio.

Re: tabelle di coordinamento MT/MTD Chint

MessaggioInviato: 4 nov 2019, 9:34
da ferri
selettività amperometrica coni modulari = utopia

usa magari un salto di taglia fra monte e valle (16 con 25A).

Re: tabelle di coordinamento MT/MTD Chint

MessaggioInviato: 4 nov 2019, 22:06
da salvuto
stavo valutando se utilizzare direttamente gli schneider dom, tanto vale..

il dubbio era sui sottocircuiti, pensavo di mettere C40 con C16 e C25 con C10 (metterei 25/40A tra le 2 curve di intervento) se c'era una tabella fornita del costruttore era meglio, cosi' si va un po' alla cieca ma almeno si tenta di ridurre la probabilità di doppio scatto..

Re: tabelle di coordinamento MT/MTD Chint

MessaggioInviato: 5 nov 2019, 17:34
da Goofy
Con la differenza di corrente nominale risolvi il problema della selettività per sovraccarico: in caso di cortocircuito puoi solo affidarti alle dichiarazioni dei costruttori.

Re: tabelle di coordinamento MT/MTD Chint

MessaggioInviato: 5 nov 2019, 21:01
da Aria
La filosofia che usi va bene, ma con quelle taglie per corto circuito franco è molto difficile evitare il doppio scatto, credo che anche le tabelle schneider te lo possano confermare.
Se vuoi incrementare la selettività è necessario mettere un'interruttore scatolato a monte.

Re: tabelle di coordinamento MT/MTD Chint

MessaggioInviato: 5 nov 2019, 21:30
da attilio
Con buona probabilità in caso di cortocircuito franco intervene comunque anche il magnetotermico (63 A) del contatore.

Re: tabelle di coordinamento MT/MTD Chint

MessaggioInviato: 7 nov 2019, 19:43
da salvuto
vi ringrazio delle risposte

una volta messo in funzione l'impianto sapro' dire:
ci sono 16 differenziali, il corto franco è fortunatamente un evento più raro del contatto a massa