Pagina 1 di 1

Trasformatore di comando e alimentatori switching

MessaggioInviato: 8 nov 2019, 9:27
da ElectricalDesign
Ciao,
volevo chiedervi se nel caso di circuiti di comando alimentati in corrente continua tramite degli alimentatori switching (a loro volta alimentati in corrente alternata), bisogna prevedere un trasformatore di comando a monte degli alimentatori switching.
Grazie
O_/

Re: Trasformatore di comando e alimentatori switching

MessaggioInviato: 8 nov 2019, 19:55
da ivano
a che cosa servirebbe? spiegati meglio

Re: Trasformatore di comando e alimentatori switching

MessaggioInviato: 8 nov 2019, 20:22
da attilio
Se nel quadro hai solo le tre fasi, installi un trasformatore 400/230 V per gli ausiliari. All'uscita del trasformatore ci colleghi anche lo switching.
Se hai già una tensione alternata di 110-240 V non ti serve un trasformatore di isolamento a monte dell'alimentatore.
Ma forse non ho capito la domanda...

Re: Trasformatore di comando e alimentatori switching

MessaggioInviato: 10 nov 2019, 13:39
da ElectricalDesign
Ciao,
quello che non riesco a capire è il paragrafo 9.1.1 della norma CEI EN 60204-1 che afferma: se i circuiti di comando e controllo in corrente continua sono collegati al circuito equipotenziale di protezione, essi devono essere alimentati in corrente alternata da un avvolgimento separato del trasformatore del circuito di comando oppure da un altro trasformatore del circuito di comando.

Pertanto, credo di non rispettare la suddetta norma se ho una linea a 230V - 50Hz (da UPS) dedicata all'alimentazione di alimentatori switching che a loro volta alimentano dei circuiti di comando in corrente continua (collegati al circuito equipotenziale di protezione).
Grazie.

Re: Trasformatore di comando e alimentatori switching

MessaggioInviato: 10 nov 2019, 14:13
da attilio
Quello che dice la norma, è valido solo nel caso tu abbia circuiti di comando in c.a. e in c.c. coesistenti.

Re: Trasformatore di comando e alimentatori switching

MessaggioInviato: 10 nov 2019, 17:50
da EcoTan
Secondo me, se non trovi nulla di confortante nelle caratteristiche specificate dal costruttore dell'alimentatore switching a proposito dell'isolamento, per tutta cautela puoi aggiungere un trasformatore di isolamento.

PostScriptum: Isolamento non in senso quantitativo, ma anche come idea di separazione.

Re: Trasformatore di comando e alimentatori switching

MessaggioInviato: 10 nov 2019, 18:04
da attilio
Non è un problema di "isolamento". Piuttosto dipende dal diverso punto di riferimento al ground a cui fanno capo i comuni delle bobine dei circuiti di comando e le masse della macchina.

Re: Trasformatore di comando e alimentatori switching

MessaggioInviato: 10 nov 2019, 19:43
da ElectricalDesign
attilio ha scritto:Quello che dice la norma, è valido solo nel caso tu abbia circuiti di comando in c.a. e in c.c. coesistenti.


Che problematiche potrebbero nascere se, nel caso di circuiti di comando in c.a. e in c.c. coesistenti, non venisse adoperato un trasformatore di comando a monte degli alimentatori switching che alimentano i circuiti in c.c.?

attilio ha scritto: Piuttosto dipende dal diverso punto di riferimento al ground a cui fanno capo i comuni delle bobine dei circuiti di comando e le masse della macchina.


Tale problematica non si avrebbe nel caso di soli circuiti di comando in c.c.?