Ragazzi volevo sapere se è possibile collegare, tramite cavo di rete ethernet, le due thytronic installate su due partenze MT (1° tipo NA30, la 2° tipo SGSP78_N) ad un PC per monitorare eventuali interventi di trip da sala controllo. La distanza è sotto i 50 metri. Eventualmente il software è a pagamento o di libero rilascio?

Re: software controllo stato Thytronic

MessaggioInviato: 18 nov 2019, 15:00
da MASSIMO-G
L'SSGP78 avrà solo porta RS485,NA30 puo avere su richiesta porta ethernet, nonostante utilizzi parecchio i relè Thytronic in quanto di questi aspetti informatici da system integrator non mi sono mai occupato

Re: software controllo stato Thytronic

MessaggioInviato: 27 dic 2019, 12:19
da mistervolt
per info: ho scaricato Thysetter dal sito, collegato tramite eterneth la NA30, settato l'IP e scaricato tutti i dati correttamente ed è anche possibile fare modifiche.