Pagina 1 di 1

Dissipazione Energia Termica - Quadri elettrici

MessaggioInviato: 20 nov 2019, 23:47
da arien
Buongiorno a Tutti,
devo progettare un impianto di condizionamento in un locale tecnico ove sono presenti dei quadri elettrici di forza motrice e controllo. Il tutto a servizio di una linea produttiva ove sono presenti delle macchine CNC. I quadri di controllo contengono diversi inverter. Ho dei valori noti di potenza elettrica nominale e di assorbimento effettivo.
Come posso stimare il valore di potenza elettrica dissipata in termica (sia dei quadri di controllo che forza motrice)?
Grazie anticipatamente

Re: Dissipazione Energia Termica - Quadri elettrici

MessaggioInviato: 22 nov 2019, 17:29
da Mauro62
In teoria chi ha progettato i quadri deve poterti fornire i dati di cui hai bisogno, deve aver verificato che la potenza termica sia dissipabile dal contenitore utilizzato e tra l'altro aver ipotizzato una temperatura ambiente cui tu dovresti far riferimento.

Nell'ipotesi non riuscissi a avere i dati puoi, a favore della sicurezza, sommare le potenze termiche massime dissipabili dai contenitori.

Re: Dissipazione Energia Termica - Quadri elettrici

MessaggioInviato: 22 nov 2019, 19:09
da tonnoto
arien ha scritto: I quadri di controllo contengono diversi inverter. Ho dei valori noti di potenza elettrica nominale e di assorbimento effettivo.


Se hai l'assorbimento effettivo, una vecchia regoletta dice che se il rendimento degli inverter è 80%, la potenza dissipata (quella da refrigerare) è 1/4 di quella utile; la potenza refrigerante sarà moltiplicata per un coefficiente che va da 1.3 a 2 in funzione della distribuzione effettiva dell'aria refrigerata nel locale.
A questo punto il problema è che l'elettronica è più affidabile dell'impianto di condizionamento per cui ti conviene suddividere il condizionamento su due o più impianti indipendenti; poiché è improbabile che ricorrano sempre le situazioni di temperatura estreme, questo dovrebbe dare il tempo sufficiente per la riparazione.