Pagina 1 di 1

Contatti indiretti sistemi TT e TN

MessaggioInviato: 25 nov 2019, 23:29
da thekant
Salve, vorrei fare chiarezza su una cosa che non ho capito sulla verifica della protezione dai contatti indiretti.
Per i sistemi TT la condizione da verificare è Re x Idn =< Ul dove Ul vale 50V negli ambienti ordinari e 25V negli ambienti particolari.
Per i sistemi TN (senza usare differenziali) la condizione da verificare è Ia =< U0 / Zg...semplificando molto, Ia è la corrente che con U0 230V provoca l'apertura del dispositivo entro 0.4s in ambienti normali e in 0.2s in ambienti particolari.

Domanda: il fatto che la grandezza di riferimento per la verifica della protezione dai contatti indiretti per gli ambienti ordinari sia sempre "la metà" quando si parla di ambienti particolari, è una condizione semplicemente normativa o "elettromatematicamente" quei 25/50V sono legati a 0.2/0.4s?

Ringrazio anticipatamente

Re: Contatti indiretti sistemi TT e TN

MessaggioInviato: 26 nov 2019, 20:40
da attilio
thekant ha scritto:provoca l'apertura del dispositivo entro 0.4s in ambienti normali e in 0.2s in ambienti particolari

Potrei ricordare male, ma quei tempi mi pare fossero relativi rispettivamente ai circuiti di distribuzione e a quelli terminali.