Pagina 1 di 2

Rilevazione resistenza trifase interrotta

MessaggioInviato: 26 nov 2019, 21:46
da electrocompa
Buongiorno,
Quale metodo/dispositivo consigliereste per rilevare l'interruzione di una resistenza trifase composta da 3 resistenze a stella su rete 400V trifase? Non è necessario individuare qual è la resistenza guasta.
Una possibile soluzione potrebbe essere uno strumento analizzatore trifase sulla linea di alimentazione, corredato da rele di uscita, programmato per commutare quando una delle 3 correnti scende al di sotto della soglia impostata.
Altre proposte?

Re: Rilevazione resistenza trifase interrotta

MessaggioInviato: 26 nov 2019, 23:50
da mir
electrocompa ha scritto:Quale metodo/dispositivo consigliereste per rilevare l'interruzione di una resistenza trifase composta da 3 resistenze a stella su rete 400V trifase?

Queste tre resistenze che tipo di lavoro svolgono ?

Re: Rilevazione resistenza trifase interrotta

MessaggioInviato: 27 nov 2019, 8:31
da electrocompa
Riscaldamento forno

Re: Rilevazione resistenza trifase interrotta

MessaggioInviato: 27 nov 2019, 16:29
da Mauro62
Cosa deve succedere se una resistenza si interrompe?
si deve spegnere il forno o serve solo una segnalazione?

Re: Rilevazione resistenza trifase interrotta

MessaggioInviato: 27 nov 2019, 18:51
da attilio
Il centrostella della/e resistenze è collegato/vincolato al neutro o è "flottante"?

Re: Rilevazione resistenza trifase interrotta

MessaggioInviato: 27 nov 2019, 18:54
da electrocompa
Centro stella collegato al neutro

Re: Rilevazione resistenza trifase interrotta

MessaggioInviato: 27 nov 2019, 18:57
da Mauro62
Se le resistenze sono uguali basta monitorare il neutro

Re: Rilevazione resistenza trifase interrotta

MessaggioInviato: 27 nov 2019, 19:00
da attilio
Soluzione low-cost, spie con circuito capacitivo neutro-PE?

Re: Rilevazione resistenza trifase interrotta

MessaggioInviato: 27 nov 2019, 19:03
da electrocompa
attilio ha scritto:..spie con circuito capacitivo neutro-PE?

Potresti spiegare più esplicitamente cosa intendi?
Grazie

Re: Rilevazione resistenza trifase interrotta

MessaggioInviato: 27 nov 2019, 19:39
da StefanoSunda
Quale metodo/dispositivo consigliereste per rilevare l'interruzione di una resistenza trifase composta da 3 resistenze a stella su rete 400V trifase?

Meticci tre amperometri come schema.