Terminali MT a freddo oppure a caldo

MessaggioInviato: 8 dic 2019, 18:56
da electrocompa
Buongiorno,

In base a quale criterio è da preferire l'impiego di terminali media tensione a freddo (pre-espansi con spirale), piuttosto che terminali con termorestringente?

Quello a freddo sembrerebbe più semplice da installare. L'affidabilità è la stessa?

Re: Terminali MT a freddo oppure a caldo

MessaggioInviato: 12 dic 2019, 15:18
da magoxax
...l'impiego di terminali media tensione a freddo...

Le terminazioni a freddo sono di più rapida esecuzione ma... rompono i *CENSURA* durante il montaggio. (al punto che non voglio più usarle).
Mi è successo più di una volta (troppe) di avere delle rotture improvvise sulla spira che tiene espanso il giunto ritrovandomi con la guaina di MT che mi "collassa all'istante" sul filo guida, bloccandolo.
A volte sono riuscito a rimediarla mentre a volte ho dovuto prendere il taglierino e buttare via tutto.

Le giunte a caldo sono più macchinose e richiedono pù tempo, ma non ho mai avuto problemi.

Re: Terminali MT a freddo oppure a caldo

MessaggioInviato: 12 dic 2019, 15:25
da attilio
Ciao Foto Utentemagoxax,
magoxax ha scritto:[..] rotture improvvise sulla spira che tiene espanso il giunto [..]

ricordi se con un produttore in particolare o in generale?

Re: Terminali MT a freddo oppure a caldo

MessaggioInviato: 12 dic 2019, 16:37
da magoxax
Mi è capitato con due distinti produttori di giunti autostringenti, che poi sono quelli che si riesce a trovare nella mia zona.