Guasto strano
Buongiorno, in una industria dove fanno trattamenti galvanici avviene quanto segue:
Nel quadro bordo macchina di un macchinario grande, scatta un interruttore magnetotermico da 2 A e scatta anche se lo cambio con uno da 4 A. Contemporaneamente scatta un interruttore magnetotermico differenziale 4x160, con Idn=0,5A, che è a monte nel quadro generale, ma che non alimenta tale macchinario grande, ma alimenta 3 raddrizzatori, con una linea separata da quella che alimenta il macchinario grande..
Lo stacco di questi due interruttori è contemporaneo.
1) Può darsi che il magnetotermico da 2 A scatti anche per un guasto fase-terra a valle nel macchinario?
2) Può darsi che tale distacco mi faccia scattare un int. magn. diff. a monte, ma che non interessa il circuito di questo quadro bordo macchina? Magari con dei ritorni di corrente di dispersione sui raddrizzatori...o per sbalzi di tensione....
Come risolvere? Installando un trafo 230/230 sul macchinario, a valle dell'interruttore magnetotermico da 2 A ?
Oppure separare i 3 raddrizzatori alimentandoli con 3 linee divise e protette da 3 interruttori magn. diff. separati?
Grazie e saluti.
Nel quadro bordo macchina di un macchinario grande, scatta un interruttore magnetotermico da 2 A e scatta anche se lo cambio con uno da 4 A. Contemporaneamente scatta un interruttore magnetotermico differenziale 4x160, con Idn=0,5A, che è a monte nel quadro generale, ma che non alimenta tale macchinario grande, ma alimenta 3 raddrizzatori, con una linea separata da quella che alimenta il macchinario grande..
Lo stacco di questi due interruttori è contemporaneo.
1) Può darsi che il magnetotermico da 2 A scatti anche per un guasto fase-terra a valle nel macchinario?
2) Può darsi che tale distacco mi faccia scattare un int. magn. diff. a monte, ma che non interessa il circuito di questo quadro bordo macchina? Magari con dei ritorni di corrente di dispersione sui raddrizzatori...o per sbalzi di tensione....
Come risolvere? Installando un trafo 230/230 sul macchinario, a valle dell'interruttore magnetotermico da 2 A ?
Oppure separare i 3 raddrizzatori alimentandoli con 3 linee divise e protette da 3 interruttori magn. diff. separati?
Grazie e saluti.