Buongiorno, in una industria dove fanno trattamenti galvanici avviene quanto segue:

Nel quadro bordo macchina di un macchinario grande, scatta un interruttore magnetotermico da 2 A e scatta anche se lo cambio con uno da 4 A. Contemporaneamente scatta un interruttore magnetotermico differenziale 4x160, con Idn=0,5A, che è a monte nel quadro generale, ma che non alimenta tale macchinario grande, ma alimenta 3 raddrizzatori, con una linea separata da quella che alimenta il macchinario grande..

Lo stacco di questi due interruttori è contemporaneo.

1) Può darsi che il magnetotermico da 2 A scatti anche per un guasto fase-terra a valle nel macchinario?
2) Può darsi che tale distacco mi faccia scattare un int. magn. diff. a monte, ma che non interessa il circuito di questo quadro bordo macchina? Magari con dei ritorni di corrente di dispersione sui raddrizzatori...o per sbalzi di tensione....

Come risolvere? Installando un trafo 230/230 sul macchinario, a valle dell'interruttore magnetotermico da 2 A ?
Oppure separare i 3 raddrizzatori alimentandoli con 3 linee divise e protette da 3 interruttori magn. diff. separati?

Grazie e saluti.

Re: Guasto strano

MessaggioInviato: 17 dic 2019, 13:31
da attilio
gjkfriend ha scritto:Può darsi che il magnetotermico da 2 A scatti anche per un guasto fase-terra a valle nel macchinario?

Immagino sia un TN-S, quindi direi che è più che possibile, anche se non hai detto se il magnetotermico da 2 A è derivato dall'impianto o se sta a valle di un trasformatore del bordomacchina.

I due circuiti non condividono anche se per brevi tratti, stessi canali, passerelle o altro, vero?

Re: Guasto strano

MessaggioInviato: 17 dic 2019, 13:45
da magoxax
...scatta un interruttore magnetotermico differenziale 4x160, con Idn=0,5A...

Interviene il magnetotermico o il differenziale?

Re: Guasto strano

MessaggioInviato: 17 dic 2019, 15:58
da gjkfriend
Il sistema è TT e l'interruttore da 2A non sta a valle di un trafo bordo macchina (così mi hanno detto, ma se è importante saperlo, controllo di persona)


attilio ha scritto:I due circuiti non condividono anche se per brevi tratti, stessi canali, passerelle o altro, vero?

questo non posso assicurarlo, devo verificare bene, anche qui se è importante vado a controllare bene....


magoxax ha scritto:Interviene il magnetotermico o il differenziale?

scatta la parte differenziale, infatti è per quello che sospettavo un guasto fase-terra a valle del magnetotermico 2 A....

Grazie

Re: Guasto strano

MessaggioInviato: 17 dic 2019, 19:08
da magoxax
...sospettavo un guasto fase-terra a valle del magnetotermico 2 A...

Togliti il dubbio, prova a mettere un interruttore differenziale da 30 mA sulla linea incriminata e guarda che succede.

Re: Guasto strano

MessaggioInviato: 18 dic 2019, 22:05
da attilio
Intanto vedi perché scatta il magnetotermico da 2 A.

Re: Guasto strano

MessaggioInviato: 19 dic 2019, 0:08
da mir
gjkfriend ha scritto:Nel quadro bordo macchina di un macchinario grande, scatta un interruttore magnetotermico da 2 A e scatta anche se lo cambio con uno da 4 A.

Si direbbe che ci sia un sovraccarico/cortocircuito, pertanto devi verificare tutto ciò che si trova a valle di questo magnetotermico.
gjkfriend ha scritto:Contemporaneamente scatta un interruttore magnetotermico differenziale 4x160, con Idn=0,5A, che è a monte nel quadro generale, ma che non alimenta tale macchinario grande, ma alimenta 3 raddrizzatori, con una linea separata da quella che alimenta il macchinario grande..

Bisognerebbe capire se i raddrizzatori siano interessati nel funzionamento a regime dalla macchina dove interviene il mgt da 2 A.
Comuqnur come già ti hanno suggerito il primo problema da risolvere è capir eperchè il mgt da 2A interviene.