Fattore di contemporaneità RIFASATORE
Buongiorno a tutti,
un quesito, probabilmente banale per molti ma non per me..
In un piccolo capannone artigianale è installato un rifasatore automatico di 112,5 kvar, Ue=400V.
Nel calcolo degli assorbimenti (fattore di contemporaneità)
, come consigliate di considerare qs carico?
Attualmente è protetto da un interruttore MTD da 100 A con differenziale impostato a 500 mA ma, secondo me, come da CEI 33-8 art.21 dovrebbe essere dimensionato per almeno 2,2 Q = 1,5 In = 250 A.
Siete d'accordo?
Grazie
un quesito, probabilmente banale per molti ma non per me..
In un piccolo capannone artigianale è installato un rifasatore automatico di 112,5 kvar, Ue=400V.
Nel calcolo degli assorbimenti (fattore di contemporaneità)
, come consigliate di considerare qs carico?Attualmente è protetto da un interruttore MTD da 100 A con differenziale impostato a 500 mA ma, secondo me, come da CEI 33-8 art.21 dovrebbe essere dimensionato per almeno 2,2 Q = 1,5 In = 250 A.
Siete d'accordo?
Grazie