Pagina 1 di 1
Come è possibile? Pompa "monofase"

Inviato:
20 dic 2019, 16:38
da demerzel
Un collega ha montato una pompa per svuotare un pozzetto, del tipo "monofase" quindi dotata di condensatore. Girava nel senso non corretto. Ha invertito "fase e neutro" e ha funzionato nel senso corretto. Ma... non mi torna questa cosa. È giusto?
Re: Come è possibile? Pompa "monofase"

Inviato:
20 dic 2019, 18:49
da setteali
demerzel ha scritto:..... Ha invertito "fase e neutro" e ha funzionato nel senso corretto. ....
I due fili della linea?
Non è che ha scambiato di posizione due fili nella morsettiera del motore?
Re: Come è possibile? Pompa "monofase"

Inviato:
20 dic 2019, 20:50
da albertagort
Infatti non è possibile. Ha cambiato la posizione del condensatore
Re: Come è possibile? Pompa "monofase"

Inviato:
22 gen 2020, 22:39
da DavideChinelli
Successo anche a me esattamente nello stesso modo.
Penso a questo punto che quel condensatore non sia per l'avviamento ma per ricreare la terza fase. E in realtà il motore sia trifase.