Pagina 2 di 2

Re: Info collegamento contatore casalingo

MessaggioInviato: 14 gen 2020, 20:25
da paolo a m
Altorn ha scritto:Il 40A non salterà mai in questo modo o sbaglio?

Come ti è stato già detto il generale è un sezionatore. Non è un automatico, si apre o chiude solo manualmente. Posto a valle di 32 A va benissimo.
Altorn ha scritto:Quali azioni devo intraprendere o sostituire?

Nessuna, se le sezioni dei conduttori sono coordinate con le portate degli interruttori non vedo ragione di metter mano, almeno sulla base di quanto si vede dalle immagini che hai postato.

Re: Info collegamento contatore casalingo

MessaggioInviato: 14 gen 2020, 22:12
da Goofy
paolo a m ha scritto:
Nessuna, se le sezioni dei conduttori sono coordinate

Anche la cantina dovrebbe essere protetta dall'interruttore MT 10A + differenziale accanto al generale da 32A.
Le protezioni elettriche sembrano impeccabili.

Re: Info collegamento contatore casalingo

MessaggioInviato: 15 gen 2020, 10:17
da Altorn
Ok grazie per le risposte. Purtroppo non ho più spazi disponibili per poter aggiungere una protezione.
In questo caso scatterebbe il generale dell'appartamento se passasse troppa corrente che il 32A non reggerebbe?
Vi confermo che la sezione dei conduttori è tutta corretta.
Mi arriva dalle cantine il 6mmq e in appartamento ho il 2.5mmq per tutte le prese e 4mmq per l'induzione (limitata a 3.5kw)

Ma se il generale si apre e chiude manualmente che senza ha se non scatta con l'arrivo di una scarica da sotto?

Re: Info collegamento contatore casalingo

MessaggioInviato: 15 gen 2020, 11:31
da paolo a m
Altorn ha scritto: Purtroppo non ho più spazi disponibili per poter aggiungere una protezione.

Ma non devi aggiungere nessuna protezione! Va bene così.
Altorn ha scritto:Ma se il generale si apre e chiude manualmente che senza ha se non scatta con l'arrivo di una scarica da sotto?

La funzione del sezionatore non ha funzione di protezione, che nel tuo caso è assicurato dal magnetotermico alla base del montante da 32 A. Il sezionatore serve banalmente per togliere tensione, magari per interventi di manutenzione, all'intero quadro e quindi all'intero impianto dell'appartamento senza dover ogni volta andare in cantina.