Pagina 1 di 1

Magnetotermico differenziale saldatrice: curva e classe ?

MessaggioInviato: 13 gen 2020, 21:24
da electrocompa
Qual è la curva di intervento magnetica e la classe del differenziale consigliabili per proteggere il circuito di alimentazione di una saldatrice monofase? L'unica informazione attualmente disponibile è che si tratta di un circuito monofase da 63A. A causa di frequenti scatti intempestivi si vorrebbe adeguare l'interruttore di protezione. Mi rendo conto che le informazioni potrebbero essere carenti, ma può darsi che si tratta di una problematica comune per qualcuno che ha più dimestichezza con questo tipo di carico. Grazie

Re: Magnetotermico differenziale saldatrice: curva e classe

MessaggioInviato: 14 gen 2020, 20:02
da calmo
dove viene utilizzata la saldatrice ? in una zona a maggior rischio di shock elettrico ?
se si CEI EN IEC 60974-9
differenziali di classe B, ecc. ecc.

Re: Magnetotermico differenziale saldatrice: curva e classe

MessaggioInviato: 15 gen 2020, 20:54
da elettro
Per capire è bene avere qualche dato in più perché noi non abbiamo la sfera magica.

Se si tratta di un terziario con una presa da 62A monofase derivata da un impianto trifase, puoi scegliere un MT da 6kA curva D o C.
Per la parte differenziale, meglio - se non si tratta di ambiente speciale - dare soluzione ad un differenziale tipo A con id 0,3A.

Prima di tutto ..è bene assicurarsi con una pinza per dispersioni che questa saldatrice non abbia una corrente di fuga o di regime fuori norma, come ad esempio 40/60mA, o di più.

Se questa condizione è assicurata dalla misura in essere e non vi è altro collegato, credo che non dovresti assistere ad alcun intervento dei differenziale e del MT.

In molti casi, montano blocchi DDA o similari pre-assemblati nel quadro, quando interviene uno dei due dispositivi associati - quello rilevante fa intervenire anche l'altro.

Riporta più dati in merito.

Saluti.

Re: Magnetotermico differenziale saldatrice: curva e classe

MessaggioInviato: 16 gen 2020, 8:15
da calmo
[quote="elettro"]Per capire è bene avere qualche dato in più perché noi non abbiamo la sfera magica.

Se si tratta di un terziario con una presa da 62A monofase derivata da un impianto trifase, puoi scegliere un MT da 6kA curva D o C.
Per la parte differenziale, meglio - se non si tratta di ambiente speciale - dare soluzione ad un differenziale tipo A con id 0,3A.

prima di tutto direi:
1) leggere bene il manuale tecnico della saldatrice e verificare se il costruttore indica la necessità di utilizzare protezioni particolari (vedi es. classe differenziale tipo A, B, ecc.)
2) Proprio perché non abbiamo la sfera magica prima di installare un interruttore automatico da 6KA verificherei bene la corrente di corto circuito nel punto di installazione perché specie nel terziario è molto facile che il potere di interruzione sia ben superiore a quel valore O_/ .

Re: Magnetotermico differenziale saldatrice: curva e classe

MessaggioInviato: 23 gen 2020, 11:30
da elettro
Per quella presa da 62A puoi usare un differenziale da 0,3A. meglio se tipo A o F.