MessaggioInviato: 15 gen 2020, 20:27
da Aria
Ho un quadro con un pulsante di emergenza esterno.
Il cliente contesta la posizione sul fronte del quadro, inoltre vorrebbe coprirlo con una cover per impedire il contatto accidentale essendo un luogo pubblico.
Il pulsante è un NA a pressione con protezione di guardia esterna.
Io onestamente non voglio spostare il pulsante perché la posizione corretta è sul fronte quadro, per renderlo visibile ed facilmente accessibile come da direttiva macchine.
Stesso discorso della cover per me non è accettabile, è un problema suo se qualcuno preme il pulsante di emergenza e spegne il macchinario o sbaglio?

Re: Pulsante emergenza

MessaggioInviato: 15 gen 2020, 22:11
da ivano
hai pienamente ragione. tuttavia un pulsante di emergenza DEVE avere i contatti NC.
il responsabile della sicurezza cosa ne pensa?

Re: Pulsante emergenza

MessaggioInviato: 15 gen 2020, 23:10
da Aria
Scusa hai ragione il contatto è NC, volevo dire che il pulsante è a pressione e non a rilascio, per cui non si può neanche mettere un vetro tipo quello degli ascensori che se lo rompi il pulsante esce.

Re: Pulsante emergenza

MessaggioInviato: 16 gen 2020, 0:52
da salvuto
io non toccherei nulla

Preferisco il fermo involontario del babbeo di turno all'infortunio aggravato da un impedimento d'accesso dell'emergenza con annessi e penali: se brontolano fa lo stesso..