Inviato: 17 gen 2020, 12:14
Ciao a tutti,
scusate se torno su un argomento che è stato più e più volte affrontato ma ho ancora un dubbio che spero la vostra preparazione e gentilezza possa dipanarmi.
Il GEM è posto in un accorpamento dentro un armadio senza protezioni meccaniche (serrature, fermi) nel ballatoio condominiale al piano terra, l'appartamento servito è posto allo stesso piano.
Dal GEM è stata tirata una linea lunga 30m composta da 2x FS17 da 16mm2 (fase + neutro) posti dentro un corrugato da sottotraccia di sezione 32 a sua volta posto all'interno di un tubo di acciaio zincato da 1'' 1/4.
Questo tubo è staffato al soffitto di un locale inutilizzato nello scantinato del palazzo.
L'utenza attualmente è un 6 kW monofase TT, con possibilità, in un prossimo futuro, di essere aumentata a 10 kW monofase.
Credo che con questa canalizzazione il differenziale a valle del GEM ed a monte del montante non serva, dal momento che il doppio isolamento e la protezione meccanica sono garantiti lungo tutta la tratta.
Invece ho il dubbio se sia possibile installare la protezione da sovracorrenti e cortocircuiti (MT) nel quadro di arrivo dell'appartamento, cioè alla fine della linea montante.
Tutto ciò per evitare l'installazione di un quadro nella zona comune.
Considerando che si tratta di un impianto nuovo a livello tecnico e normativo è corretto?
Grazie anticipatamente!
scusate se torno su un argomento che è stato più e più volte affrontato ma ho ancora un dubbio che spero la vostra preparazione e gentilezza possa dipanarmi.
Il GEM è posto in un accorpamento dentro un armadio senza protezioni meccaniche (serrature, fermi) nel ballatoio condominiale al piano terra, l'appartamento servito è posto allo stesso piano.
Dal GEM è stata tirata una linea lunga 30m composta da 2x FS17 da 16mm2 (fase + neutro) posti dentro un corrugato da sottotraccia di sezione 32 a sua volta posto all'interno di un tubo di acciaio zincato da 1'' 1/4.
Questo tubo è staffato al soffitto di un locale inutilizzato nello scantinato del palazzo.
L'utenza attualmente è un 6 kW monofase TT, con possibilità, in un prossimo futuro, di essere aumentata a 10 kW monofase.
Credo che con questa canalizzazione il differenziale a valle del GEM ed a monte del montante non serva, dal momento che il doppio isolamento e la protezione meccanica sono garantiti lungo tutta la tratta.
Invece ho il dubbio se sia possibile installare la protezione da sovracorrenti e cortocircuiti (MT) nel quadro di arrivo dell'appartamento, cioè alla fine della linea montante.
Tutto ciò per evitare l'installazione di un quadro nella zona comune.
Considerando che si tratta di un impianto nuovo a livello tecnico e normativo è corretto?
Grazie anticipatamente!