Alimentazione ordinaria montalettighe antincendio
Buongiorno. Ho un dubbio sulla correttezza dell'alimentazione dedicata ad un montalettighe antincendio, in struttura ospedaliera. Cerco di spiegare la situazione: è presente un trafo che alimenta tutto il complesso da 1600kVA. Lato BT è collegata una blindosbarra da 2500A l=10m che collega il trafo all'interruttore generale del power Center, anch'esso da 2500A. A MONTE del suddetto interruttore generale si sono derivati con una linea in cavo sezione 120mmq per l'alimentazione ordinaria dei montalettighe, collegando fisicamente le corde direttamente sulla blindosbarra da 2500A. Da qui la linea percorre circa 20m in cunicolo fino ad un quadro dedicato ai montalettighe antincendio, con generale da 160A e pdi 85kA. Il mio dubbio è sulla linea da 120mmq... è corretto derivarla direttamente dalla blindosbarra da 2500A ponendo soltanto la protezione a valle da 160A? Normativamente è consentito? Un eventuale corto sulla linea da 120mmq (improbabile, ma non impossibile) secondo me non sarebbe sufficiente a far scattare l'interruttore a monte del trafo. Io avrei messo una protezione anche a monte, in parallelo al generale del power center, ma i colleghi non concordano. Esagero io?
Grazie in anticipo!