Pagina 1 di 1

Back up su Marche differenti

MessaggioInviato: 27 gen 2020, 13:58
da arabino1983
Buongiorno. Volevo sapere se esistono tabelle o dati per il calcolo del back up su interruttori di diversi costruttori. O meglio, siccome ho un software che dice di calcolare il back up anche tra Marche differenti, volevo capire se questi calcoli possono nel caso essere basati su qualcosa di realmente veritiero e affidabile e normativa ente accettabile. Grazie

Re: Back up su Marche differenti

MessaggioInviato: 27 gen 2020, 14:15
da Goofy
Che sappia io no, il back up generico l'ho visto solo con i fusibili a monte.
Di che software si tratta?

Re: Back up su Marche differenti

MessaggioInviato: 27 gen 2020, 15:44
da blueice80
Magari non c'entra nulla ma, la variante CEI 64/8 V3 del 2017 ha modificato la definizione di back-up e quindi il programma potrebbe seguire i nuovi termini.
Annotazione 2020-01-27 133139.jpg

Re: Back up su Marche differenti

MessaggioInviato: 28 gen 2020, 14:24
da arabino1983
Goofy ha scritto:Che sappia io no, il back up generico l'ho visto solo con i fusibili a monte.
Di che software si tratta?

Elec calc della trace software. È molto utilizzato all'estero, in Italia poco, infatti lo hanno tradotto solo dallo scorso anno ed ha alcune carenze sotto il profilo della normativa italiana ad esempio CEI 0-16 o CEI 0-21.per altre cose è molto utile. In questi giorni approfondisco con il tecnico del software e vi aggiorno

Re: Back up su Marche differenti

MessaggioInviato: 28 gen 2020, 15:07
da arabino1983
blueice80 ha scritto:Magari non c'entra nulla ma, la variante CEI 64/8 V3 del 2017 ha modificato la definizione di back-up e quindi il programma potrebbe seguire i nuovi termini.
Annotazione 2020-01-27 133139.jpg

Non mi sembra dia riferimenti tecnici per il calcolo

Re: Back up su Marche differenti

MessaggioInviato: 30 gen 2020, 19:10
da BONANG
arabino1983 ha scritto:Buongiorno. Volevo sapere se esistono tabelle o dati per il calcolo del back up su interruttori di diversi costruttori. O meglio, siccome ho un software che dice di calcolare il back up anche tra Marche differenti, volevo capire se questi calcoli possono nel caso essere basati su qualcosa di realmente veritiero e affidabile e normativa ente accettabile. Grazie


Normalmente, in base alla mia esperienza, tali tabelle sono ricavate da PROVE condotte in "sala prova". Naturalmente il Costruttore di tali interruttori ha tutto l'interesse a fornire dati tra le varie famiglie di apparecchiature dallo stesso prodotte/commercializzate che vengono pubblicate in appositi bollettini tecnici. Naturalmente non è da escludere che possano essere forniti dati in base a PROVE tra marche diverse se necessitasse un forte interesse commerciale a farle eseguire.