Pagina 1 di 1

Pulsante sgancio autorimessa con box privato

MessaggioInviato: 6 feb 2020, 9:48
da boobie80
Buongiorno a tutti,

in un'autorimessa con box alimentati dalle parti comuni, è presente un pulsante di sgancio a lancio di corrente che sgancia la linea delle parti comuni e quindi di tutta l'autorimessa e box.
Il proprietario di un box ora vuole installare una colonnina per la ricarica dell'auto elettrica all'interno del proprio box, alimentandola dal proprio contatore.

Come posso eseguire lo sgancio di questa linea secondo voi:
- in parallelo alla bobina di sgancio generale parti comuni no, perché non consentito dalle norma;

Proposte o idee?

Re: Pulsante sgancio autorimessa con box privato

MessaggioInviato: 6 feb 2020, 11:22
da Goofy
Contattore a monte della linea colonnina, tenuto chiuso dalla presenza di tensione sulla linea "parti comuni"
Quando sganci le parti comuni si apre il contattore.

Re: Pulsante sgancio autorimessa con box privato

MessaggioInviato: 6 feb 2020, 12:32
da WALTERmwp
boobie80 ha scritto:(...) in un'autorimessa con box alimentati dalle parti comuni (...)
?

Saluti

Re: Pulsante sgancio autorimessa con box privato

MessaggioInviato: 6 feb 2020, 14:38
da boobie80
Goofy ha scritto:Contattore a monte della linea colonnina, tenuto chiuso dalla presenza di tensione sulla linea "parti comuni"
Quando sganci le parti comuni si apre il contattore.


Ok, grazie Goofy, magari la linea che alimenta il contattore la prevedo a 24 V visto che entra nel quadro sottocontatore privato.... che dici?

Re: Pulsante sgancio autorimessa con box privato

MessaggioInviato: 6 feb 2020, 14:57
da Goofy
sì molto meglio