FS18OR18 300/500V

MessaggioInviato: 8 feb 2020, 14:30
da Duracell
Ma sto cavolo di cavo che dovrebbe sostituire il "vecchio" FROR si può utilizzare ?
Pechè il FROR era isol. 450/750V

Re: FS18OR18 300/500V

MessaggioInviato: 8 feb 2020, 15:32
da gabrisav
Certo, tranne quando hai bisogno di una posa in classe II, esempio la posa diretta in un controsoffitto per alimentare dei faretti.

Re: FS18OR18 300/500V

MessaggioInviato: 8 feb 2020, 15:36
da Fedib
Aggiungo anche su posa in in canala metallica, se usato li va messa a terra poiché il cavo non è cconsiderato a doppio isolamento, anche se è meglio evitare e usare l'FG16OR16 direttamente

Re: FS18OR18 300/500V

MessaggioInviato: 8 feb 2020, 16:09
da Duracell
gabrisav ha scritto:Certo, tranne quando hai bisogno di una posa in classe II, esempio la posa diretta in un controsoffitto per alimentare dei faretti.


Ecco appunto mi serviva x questo...... va beh prevedo anche una bella guaina spiralata e risolvo il problema :ok:

Re: FS18OR18 300/500V

MessaggioInviato: 8 feb 2020, 16:14
da gabrisav
Basta anche un tubo currugato e fili FS17

Re: FS18OR18 300/500V

MessaggioInviato: 8 feb 2020, 16:17
da Duracell
Fedib ha scritto:Aggiungo anche su posa in in canala metallica, se usato li va messa a terra poiché il cavo non è cconsiderato a doppio isolamento, anche se è meglio evitare e usare l'FG16OR16 direttamente


Hai ragione !!!
Ma perché non l'hanno fatto 450/750V come il vecchio caro FROR ?
Quando devi collegare i corpi illuminanti nei controsoffitti è decisamente meglio usare un cavo più flex del FG16

Re: FS18OR18 300/500V

MessaggioInviato: 8 feb 2020, 16:30
da Duracell
gabrisav ha scritto:Basta anche un tubo currugato e fili FS17


Si anche se non mi piace tanto !
Io ho una dorsale luci in canale in controsoff., poi prevedo derivaz. ai punti comando luci in domotica con FS17 in tubazioni sotto traccia ma che tubo prevedo dalla cassetta 100*100*50 in canale alla cassetta 503?
Il corrugato va bene sotto traccia ma non va bene per la derivazione dalla cassetta, la guaina spiralata va bene dalla cassetta ma mi sa che non va bene sotto traccia....
Cosa usare come tubazioni 1 e 2 e con che cavo / conduttori?

Distribuzione.jpg

Re: FS18OR18 300/500V

MessaggioInviato: 8 feb 2020, 17:04
da gabrisav
Tubazione 1:
Se il corrugato esce dal muro solo per il tratto ad arrivare nella derivazione e è nel controsoffitto non vedo controindicazioni.

Tubazione 2 :
Usa un cavo FG16, ( soldi buttati in confronto al corrugato + FS17 )

Re: FS18OR18 300/500V

MessaggioInviato: 8 feb 2020, 18:06
da Duracell
Grazie gabrisav

Re: FS18OR18 300/500V

MessaggioInviato: 12 feb 2020, 12:07
da Giorgiohead
Dovrebbe entrare in produzione un nuovo cavo FROR16