Corrente di corto circuito massima nel PdC

Inviato:
13 feb 2020, 15:38
da Emanuele78
Ciao a tutti, un dubbio..
Ai fini del dimensionamento di un interruttore al corto circuito nel punto di consegna (avanquadro), nel caso di impianto in BT trifase con fornitura 30kW, sono obbligato a dimensionare in funzione della corrente di cortocircuito massima CEI 0-21 ovvero 6kA monofase e 10 kA trifase?
Anche se, misurando l'intensità della corrente di cortocircuito mediante prova strumentale è pari a soli 380 A, devo continuare ad applicare la norma è corretto?
Grazie!
Re: Corrente di corto circuito massima nel PdC

Inviato:
13 feb 2020, 16:03
da paolo a m
Sì, è corretto. Occorre considerare che le condizioni che determinano gli attuali valori di corrente di cortocircuito potrebbero variare per interventi sulla rete a monte del punto di consegna e il distributore non è tenuto a darne comunicazione.
Re: Corrente di corto circuito massima nel PdC

Inviato:
14 feb 2020, 7:40
da Goofy
Emanuele78 ha scritto:sono obbligato a dimensionare in funzione della corrente di cortocircuito massima CEI 0-21 ovvero 6kA monofase e 10 kA trifase?
Purtroppo sì.
Ci sono situazioni (contatore all'interno dell'appartamento, o in altre posizioni nelle cui vicinanze è impossibile che venga installata la cabina di distribuzione) in cui evidentemente i valori saranno sempre più bassi.
Re: Corrente di corto circuito massima nel PdC

Inviato:
14 feb 2020, 11:16
da lillo
immagino una misura di impedenza fase-neutro.
quasi tutti gli strumenti che effettuano questa misura restituiscono infine la corrente di corto-circuito senza bisogno di eseguire calcoli.
Re: Corrente di corto circuito massima nel PdC

Inviato:
14 feb 2020, 18:41
da Emanuele78
Aria ha scritto:Scusa la curiosità
Emanuele78 ma che prova hai fatto?
Loop tester sul punto di consegna
Re: Corrente di corto circuito massima nel PdC

Inviato:
14 feb 2020, 20:44
da Aria
Non metto in dubbio la prova e la misura ma come corrente è un po' bassa.
Io ragiono su un dimensionamento sui 30kW -> 43A di corrente nominale -> scelgo interruttore da 63A curva C, potrei non vedere con la magnetica il guasto.
Certo sicuramente qualcosa scatta ma non mi piace come idea.