tester01 ha scritto:mi scatta il salvavita appena metto in funzione un portalampade con tre lampade. E' per interno da 220 V.
Immagino che con "portalampada" tu intenda un lampadario, con tre lampade; ed è evidente che se interviene l'interruttore differenziale quando lo alimenti, c'è un problema.
Intanto è sconsigliabile utilizzarlo, e poi si dovrà intervenire per cercare il difetto.
Premesso che non ho idea di come sia realizzato questo lampadario (sempre se ho ben capito), potresti intervenire come segue, facendo attenzione a
NON ESEGUIRE ALCUNA VERIFICA O CONTROLLO IN PRESENZA DI TENSIONE, pertanto OGNI QUALVOLTA SI DOVRA' ESEGUIRE UNA VERIFICA SI DEVE TOGLIERE TENSIONE AL LAMPADARIO APRENDO L'INTERRUTTORE GENERALE DEL QUADRO LUCE !!!Potresti dapprima, togliere le tre lampade, e verificare se il difetto si presenta, cosi da poter individuare il difetto nel lampadario o nelle lampade.
Se il difetto non si presenta, dovresti inserire una lampada alla volta e tentare, cosi individueresti quale lampada realizza il difetto, e poi intervenire sul portalampada/lampada interessata.