Pagina 3 di 4

Re: Consigli su miglioramento impianto

MessaggioInviato: 9 mar 2020, 22:57
da salvuto
si' il 4 deve iniziare da fuori dal quadro, altrimenti vanifichi praticamente il lavoro svolto

poi non ho capito: sono saltati fuori gli interruttori bipolari per sezionare le prese degli elettrodomestici a incasso ?

Re: Consigli su miglioramento impianto

MessaggioInviato: 9 mar 2020, 23:20
da DavideChinelli
Ovviamente, mi sono riferito al solo ultimo schema postato.

Tengo a precisare che non sono un operatore di settore, ma solamente un appassionato di elettricità.

Re: Consigli su miglioramento impianto

MessaggioInviato: 10 mar 2020, 19:19
da Altorn
salvuto ha scritto:si' il 4 deve iniziare da fuori dal quadro, altrimenti vanifichi praticamente il lavoro svolto

poi non ho capito: sono saltati fuori gli interruttori bipolari per sezionare le prese degli elettrodomestici a incasso ?


Certamente, passerò il 4 dal contatore .
In realtà ci son sempre stati ma ho preferito non postarli in quanto erano cablati male e ho dovuto rifare i collegamenti col cavo da 2.5 mmq

Re: Consigli su miglioramento impianto

MessaggioInviato: 11 mar 2020, 0:36
da salvuto
allora a questo punto farei 2 circuiti separati

10A:
1,5mmq, linea tv e rimbalzo su frigo

16A:
4mmq diretto fino a forno (passando diretto da tv e frigo)
morsetti poi 4 e colleghi 2,5 nella scatola interruttori (rimbalzi i 2 più un terzo) poi giu in ciascuna presa, forno e lavastoviglie
l'ultimo rimbalzo del bipolare va giu assieme alla linea lavastoviglie (che invece è comandata dal bipolare) e va ad alimentare il microonde
infine, sempre dall'unico morsetto della scatola forno colleghi 2,5 all'asciugatrice
la terra 2,5 per lavastoviglie e microonde la prendi dal morsetto oppure anche rimbalzando lavastoviglie a microonde

alternativamente si potrebbe pensare di portare 2x4mmq nella scatola interruttori per poi morsettare ma temo non cisarebbe più posto per ritornare giu con la linea forno

Re: Consigli su miglioramento impianto

MessaggioInviato: 12 mar 2020, 16:39
da Altorn
Ciao,
purtroppo ho difficoltà a passare 3 cavi da 4mmq + 3 cavi da 1.5mmq in un corrugato da 16. Più che altro perché volevo lasciare anche dello spazio per il calore del cavo.
Ma in sostanza il (rimbalzi i 2 più un terzo) significa ponticellare i due interruttori?

Domanda: lo schema da me disegnato e cablato è errato?

Re: Consigli su miglioramento impianto

MessaggioInviato: 12 mar 2020, 21:46
da salvuto
no ma la continuo a vedere estremamente complicata morsettare dei 4 a entrare e uscire e contemporaneamente collegare i ponticelli alla presa shuko che occupa 2 posti pieni

non avevi detto che il primo pezzo del corrugato era del 20 ?
la terra 1,5 puoi anche risparmiarla, ti colleghi alla linea del 4 e poi riparti, sarebbero 5 cavi,

spazio per respirare, il problema sarebbe analogo nelle scatole con morsetti e prese

Ma in sostanza il (rimbalzi i 2 più un terzo) significa ponticellare i due interruttori?

i bipolari hanno 2 ingressi e 2 uscite con i morsetti raddoppiati, quindi negli ingressi puoi collegarne uno e rimbalzare sull'altro senza dover dipendere dall'accensione del primo e cosi' via e nel secondo ripartire con la linea. E' una pratica abbastanza comune anche nei quadri elettrici se hai pochi rimbalzi e poco posto

Re: Consigli su miglioramento impianto

MessaggioInviato: 13 mar 2020, 10:18
da Altorn
Ciao, innanzitutto grazie per il riscontro. Il corrugato del 20 è quello che parte dalla prima cassettina di derivazione e arriva alla prima 503 del TV, non TV-Frigo (quello è da 16).
In realtà l'impianto disegnato per ultimo l'ho già realizzato Domenica scorsa e devo dire che tagliando i fili a misura e piegandoli nel giusto modo son riuscito a farceli stare.
Ok per gli interruttori, non pensavo si potesse ponticellare tra i 2, ho già tiraro delle linee dedicate interruttore-elettrodomestico.

Re: Consigli su miglioramento impianto

MessaggioInviato: 13 mar 2020, 19:22
da salvuto
se hai già collegato chiuso e testato il tutto chiaramente va bene cosi', più di tanto li non si puo' fare, aspettando casomai la prima volta che si decide di cambiare la cucina e le piastrelle: a quel punto si puo' ragionevolmente pensare di fare qualche traccia nuova di corrugati del 25 con cavo portante del 6mmq e scatole 504 con lo spazio per un quadretto di controllo interruttori e la predisposizione di un piano induzione

Re: Consigli su miglioramento impianto

MessaggioInviato: 16 mar 2020, 14:07
da Altorn
Ciao,
ho completato l'ultimo tratto tirando il cavo da 4mmq e collegato direttamente al quadro 16A prese.
Ho trovato il precedente cavo neutro usato per tutte le prese semi cotto, cambiato con quello da 4mmq che ho tirato dalla cucina.

Re: Consigli su miglioramento impianto

MessaggioInviato: 16 mar 2020, 22:07
da salvuto
Altorn ha scritto:Ciao,
ho completato l'ultimo tratto tirando il cavo da 4mmq e collegato direttamente al quadro 16A prese.

non lo avevo suggerito perché avevi già finito ma lo avrei fatto: cosi' ancora meglio, a dire il vero uscendo direttamente dal centralino anche il 2.5 rimbalzato sui bipolari e collegato come si deve nelle prese sarebbe andato, ma col 4 meglio ancora :ok: