Filo unipolare N07vk montante

MessaggioInviato: 2 mar 2020, 16:47
da elettro888
Salve, avrei un dubbio; il filo unipolare n07vk non può più essere utilizzato all'interno di edifici, ma come montante può essere utilizzato ? Per intenderci, dal contatore al quadro solo due metri di filo rimarrebbero dentro l'edificio , subito dopo l'ingresso dell'abitazione, ovviamente sotto traccia e corrugato. Grazie

Re: Filo unipolare N07vk montante

MessaggioInviato: 2 mar 2020, 17:51
da Goofy
Se è già posato può restare tranquillamente dove è, all'interno di edifici.
Piuttosto ci sarebbe da valutare se può stare all'esterno.

Re: Filo unipolare N07vk montante

MessaggioInviato: 2 mar 2020, 22:09
da salvuto
se il contatore è all'interno e non ci sono altre linee separate sottotraccia nel corrugato, non ci dovrebbero essere problemi: la cordina nv7 è stata usata per nn anni... non diventa improvvisamente pericolosa per decreto adesso...

di che sezione è ? ...certo pero' sono solo 2mt... forse non è un gran danno rimpiazzarlo

Re: Filo unipolare N07vk montante

MessaggioInviato: 4 mar 2020, 1:53
da elettro888
Allora , l'impianto è nuovo , però avevo letto da qualche parte che all'esterno di edifici può essere ancora usato l'n07vk. Per esterno intendo fuori dall'edificio , non all'aria aperta. In questo caso il montante passerebbe in tubazione interrata e poi sotto traccia per qualche metro nel muro esterno dell'abitazione , entrebbe all'interno dell'edificio per due metri sino ad arrivare al quadro

Re: Filo unipolare N07vk montante

MessaggioInviato: 4 mar 2020, 8:27
da Goofy
Nelle tubazioni interrate non è mai stato ammesso il cavo unipolare senza guaina.
Essendo poi incorporato in un muro (che è un'opera di costruzione) si deve applicare il CPR.

Re: Filo unipolare N07vk montante

MessaggioInviato: 4 mar 2020, 23:51
da salvuto
si' allora nel caso specifico devi fare lo sforzo di ripassare un cavo idrorepellente, suggerirei un fg16 2x10mmq