[11] Re: Loc. pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteDanielino » 12 mar 2020, 21:02

calmo ha scritto:il cavo FTG10(O)M1 non è più idoneo da ottobre 2019 devi usare il nuovo cavo CPR denominazione FTG18(O)M16/20-45
peccato solo che ancora non si trova in commercio ?%


Effettivamente a livello normativo diventa molto difficile, sia da parte di chi commissiona un progetto, sia per la ditta che poi dovrà certificarlo. La normativa mi impone di utilizzare (e quindi certificare l'impianto) con un cavo FTG18, ma tale non è attualmente fornibile. Come comportarsi? Bah ..
[Studiamoci il problema, non peggioriamo la situazione tirando ad indovinare.]
[Non mi interessa per cosa è stato progettato, mi interessa che cosa può fare!]
Avatar utente
Foto UtenteDanielino
1.051 5 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 275
Iscritto il: 20 feb 2013, 22:26

0
voti

[12] Re: Loc. pompe antincendio

Messaggioda Foto Utentecalmo » 12 mar 2020, 21:14

direi che c'è poco da fare se in commercio non esiste direi che tocca continuare a usare l' FTG10(O)M1 non capisco per quale motivo non abbiamo pubblicato una variante alla legge come per i cavi CPR in origine, essendo tale cavo utilizzabile fino a ottobre 2019 avrebbero potuto consentire l'installazione del cavo FTG10 a patto che messo sul mercato prima di tale data..........
una storia tutta italiana immagino
Avatar utente
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 321
Iscritto il: 3 ott 2007, 12:55

0
voti

[13] Re: Loc. pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteDanielino » 12 mar 2020, 21:26

calmo ha scritto:una storia tutta italiana immagino

E' un'eccellenza pure questa .. =D>
[Studiamoci il problema, non peggioriamo la situazione tirando ad indovinare.]
[Non mi interessa per cosa è stato progettato, mi interessa che cosa può fare!]
Avatar utente
Foto UtenteDanielino
1.051 5 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 275
Iscritto il: 20 feb 2013, 22:26

0
voti

[14] Re: Loc. pompe antincendio

Messaggioda Foto Utenteeliop » 16 mar 2020, 9:03

Ma un motore da 24 kW , non lo trovo da nessuna parte sulle tabelle dei motori trifase , da 22 kW si passa a 30,
da una tabella ABB ,per un avviamento stella triangolo da 22kW da il settaggio della magnetica a 550 ampere ,e per 30 kW a 720 ampere.
Avatar utente
Foto Utenteeliop
345 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 120
Iscritto il: 12 dic 2011, 23:16

0
voti

[15] Re: Loc. pompe antincendio

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 16 mar 2020, 10:55

...se in commercio non esiste...

Il "leggendario" (che ci sia ognun lo dice, chi lo venda nessun lo sa) cavo FTG18 è prodotto da Prysmian, si comincia a trovare da qualche grosso fornitore (anche se non tutte le sezioni).
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[16] Re: Loc. pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 mar 2020, 11:01

Mi sembra l'ultima delle preoccupazioni: quando sarà disponibile il cavo nuovo lo useremo, nel frattempo andiamo avanti con quel che si trova.
Le scorte di magazzino dei grossisti bisogna finirle, sarebbe un crimine smaltirle come rifiuti
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
8.377 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3093
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[17] Re: Loc. pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteDanielino » 16 mar 2020, 11:43

Goofy ha scritto:sarebbe un crimine smaltirle come rifiuti

Concordo pienamente! E sarà sicuramente così .. altrimenti sarebbe davvero un bagno di sangue a livello economico per i distributori.
[Studiamoci il problema, non peggioriamo la situazione tirando ad indovinare.]
[Non mi interessa per cosa è stato progettato, mi interessa che cosa può fare!]
Avatar utente
Foto UtenteDanielino
1.051 5 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 275
Iscritto il: 20 feb 2013, 22:26

0
voti

[18] Re: Loc. pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 mar 2020, 12:40

eliop ha scritto:Ma un motore da 24 kW , non lo trovo da nessuna parte sulle tabelle dei motori trifase , da 22 kW si passa a 30,
da una tabella ABB ,per un avviamento stella triangolo da 22kW da il settaggio della magnetica a 550 ampere ,e per 30 kW a 720 ampere.


Grazie eliop, in realtà è una pompa della Wilo di cui però non ho il modello ma solo la potenza che mi hanno scritto di 24kW. Diciamo che con un interr. da 80A sono tranquillo :roll: :D
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
450 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1963
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[19] Re: Loc. pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 9 giu 2020, 10:45

Sono riuscito ad avere il data sheet della elettropompa ma non riesco a identificare qual è la corrente di spunto per capire se l'interruttore da 80A con magnetica a 720 A sia adeguato, qualcuno riesce a capire qual è la corrente da considerare? :roll:
Grazie in anticipo

DATA SHEET ELETTROPOMPA IE3 180M2 22KW.pdf
(209.49 KiB) Scaricato 55 volte