Loc. pompe antincendio
Salve, devo alimentare un locale pompe antincendio.
Il contatore si trova a 5m dal locale, le tubazioni dal contatore sono in parte interrate e in parte in tubazioni a vista, vi chiedo se una conferma su quanto ho previsto essendo un impianto un po' particolare non vorrei dimenticarmi qualcosa:
1) ho previsto un quadro sotto contatore senza interrutt. generale con una partenza elettropompa e una quadro locale pompe, entrambe senza protez. termica
2) ho previsto cavo FTG10OM1 con percorsi in tubazioni dedicate
Mi sembra di non aver scordato nulla
Ultima domanda l'elettropompa è da 24kw un interruttore da 63A con 720A di magnetica considerando che l'avviamento della pompa è un Stella/Triangolo può andar bene o meglio stare su un 80A di interruttore?
Grazie in anticipo