Re: No differenziale montanti

MessaggioInviato: 25 mar 2020, 16:41
da console6
JAndrea ha scritto:...i differenziali a monte potrebbero essere utili a vedere un guasto non franco tra conduttori (FS17) di diversi circuiti, per quanto raro.

scusa Foto Utenteiosolo35Non sarebbe il caso di considerare questa possibilità, se pur remota?

Re: No differenziale montanti

MessaggioInviato: 25 mar 2020, 16:52
da Goofy
La norma non lo richiede.
Tieni conto che servirebbe un doppio guasto all'isolamento (uno per ciascun cavo) nello stesso punto.

Re: No differenziale montanti

MessaggioInviato: 25 mar 2020, 16:54
da console6
Allora si può far risparmiare il cliente :D

Re: No differenziale montanti

MessaggioInviato: 25 mar 2020, 16:54
da Danielino
console6 ha scritto:Allora si può far risparmiare il cliente :D

.. che è l'obiettivo del cliente medio. :mrgreen: :mrgreen:

Re: No differenziale montanti

MessaggioInviato: 25 mar 2020, 16:55
da console6
Si, infatti, ma questo è un altro discorso... :mrgreen:

Re: No differenziale montanti

MessaggioInviato: 25 mar 2020, 16:56
da iosolo35
Credo sia più facile che il cliente si incavoli per dover andare, nella zona contatori, a riarmare un interruttore che non doveva intervenire piuttosto che si generi un guasto come menzioni.

Re: No differenziale montanti

MessaggioInviato: 25 mar 2020, 16:57
da iosolo35
Si dovrebbe prevedere anche l'appetito dei topi? :D

Re: No differenziale montanti

MessaggioInviato: 25 mar 2020, 16:57
da Goofy
L'obiettivo del progettista dovrebbe essere quello di far spendere bene al suo cliente i soldi che servono e non di più.

Re: No differenziale montanti

MessaggioInviato: 25 mar 2020, 17:17
da console6
Assolutamente d'accordo con te Foto UtenteGoofy :ok:

iosolo35 ha scritto:Si dovrebbe prevedere anche l'appetito dei topi? :D
:mrgreen:

Re: No differenziale montanti

MessaggioInviato: 10 apr 2020, 12:10
da arabino1983
grazie a tutti