No differenziale montanti

Inviato:
20 mar 2020, 17:57
da arabino1983
Per una villetta che per scelta progettuale dal quadro ai contatori al confine della proprietà ha diversi circuiti in partenza da esso, volevo non mettere i differenziali. Quindi conduttura in doppio isolamento, quadri a valle plastici e interruttori differenziali come generali.
Dal quadro ai contatori suddetto, partono delle linee elettriche in cavo in posa interrata. Quando arrivano nell'edificio in una scatola con setti separatori sono giuntati con conduttori FS17 e posati in tubazioni plastiche incassate, fino ad arrivare ai rispettivi centralini.
Volevo sapere se il fatto di realizzare in una scatola unica, ognuno nel suo setto separatore, le giunte tra cavo e conduttori possa rendere obbligatorio l'utilizzo del differenziale a monte.
Grazie
Re: No differenziale montanti

Inviato:
20 mar 2020, 20:01
da salvuto
in situazione analoga (giunta montante di strada con cordine all'interno, stessa linea di fase) in un caso ho solo MT di protezione a fianco contatore, in un altro ho optato per un selettivo 300mA (anche perché non avevo modo di vedere esattamente il montante posato sottoterra e come era messo, nonostante non avesse a vista alcun logoramento)
in teoria se nella giunta non c'e' altra linea anche sullo stesso gruppo di misura non dovrebbero esserci rischi particolari
a fare i pignoli per scrupolo metti anche tu al posto del MT obbligatorio un MTD selettivo
Re: No differenziale montanti

Inviato:
20 mar 2020, 21:07
da attilio
Non vedo introdotte masse da proteggere con l'installazione di una JB intermedia. Le condutture rimangono in classe II. Non mi è chiaro da cosa provenga il tuo dubbio
Re: No differenziale montanti

Inviato:
20 mar 2020, 21:09
da NSE
Se non ricordo male nelle scatole di derivazione si deve evitare che ci siano masse, fino al primo diff.
Re: No differenziale montanti

Inviato:
22 mar 2020, 13:31
da arabino1983
attilio ha scritto:Non vedo introdotte masse da proteggere con l'installazione di una JB intermedia. Le condutture rimangono in classe II. Non mi è chiaro da cosa provenga il tuo dubbio
Perfetto grazie.
No era solo una conferma.
O meglio il post voleva continuare con questa cosa: mi sembra che ci fosse qualcosa in merito al fatto di avere più linee con conduttori ad isolamento singolo nella solita tubazione, ma non mi ricordo cosa. (tipo che in questo caso il differenziale sia richiesto?...
Un aiuto?
Re: No differenziale montanti

Inviato:
22 mar 2020, 14:30
da JAndrea
Ovviamente le cordine Fs17, oltre ad essere divise tra loro nella scatola, sono separate anche nella tratta entro tubazione.
In caso contrario i differenziali a monte potrebbero essere utili a vedere un guasto non franco tra conduttori di diversi circuiti, per quanto raro.
Re: No differenziale montanti

Inviato:
22 mar 2020, 15:05
da arabino1983
Ecco. ricordavo qualcosa del genere. Ma in questo caso è obbligatorio i differenziali?
Re: No differenziale montanti

Inviato:
22 mar 2020, 15:23
da JAndrea
Se i conduttori per tutto il suo percorso sono separati, ben protetti meccanicamente e senza incontrare masse, direi di no.
Certo sarebbe stato forse meglio portare il cavo multipolare dentro fino al centralino su cui si attesta.
Re: No differenziale montanti

Inviato:
22 mar 2020, 16:53
da arabino1983
Dicevo nel caso in cui fossero conduttori ad isolamento singolo nel solito tubo.
Re: No differenziale montanti

Inviato:
22 mar 2020, 19:34
da salvuto
cordine a isolamento singolo in esterno sono da evitare, anche per questioni di salvaguardia del cavo nel lungo periodo