Se il montante è protetto con un interruttore da 16A che scatta, il problema non è l potenza al contatore, ma il dimensionamento del montante.
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

Messaggio da Foto Utenteivano »

il suo problema e' che scatta il contatore per superamento e vorrebbe un magnetotermico da 16 A che apra prima
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
Messaggi: 9182
Iscritto il: 21 gen 2007, 13:34

Messaggio da Foto Utenteattilio »

Con il contratto da 3,3 kW il magnetotermico da 16A non aprirà mai prima del limitatore elettronico (salvo la temperatura nel luogo di installazione non sia esageratamente alta)

Puoi fare la prova con un 13A. Dovrebbe funzionare, ma la soluzione più intelligente è quella di prestare un po' di attenzione a non utilizzare contemporaneamente i carichi più gravosi.

Se il distacco avviene così spesso vuol dire solo che stai impegnando una potenza contrattuale insufficiente alle tue esigenze. Ragione per cui l'unico consiglio buono te l'ha dato ivano: passa ai 4,5 kW
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
Messaggi: 4853
Iscritto il: 31 ott 2013, 14:00

Messaggio da Foto UtenteSediciAmpere »

Oppure aggiungere un modulo gestione carichi