Re: Magnetotermico

MessaggioInviato: 3 apr 2020, 19:34
da JAndrea
Se il montante è protetto con un interruttore da 16A che scatta, il problema non è l potenza al contatore, ma il dimensionamento del montante.

Re: Magnetotermico

MessaggioInviato: 3 apr 2020, 20:52
da ivano
il suo problema e' che scatta il contatore per superamento e vorrebbe un magnetotermico da 16 A che apra prima

Re: Magnetotermico

MessaggioInviato: 3 apr 2020, 21:04
da attilio
Con il contratto da 3,3 kW il magnetotermico da 16A non aprirà mai prima del limitatore elettronico (salvo la temperatura nel luogo di installazione non sia esageratamente alta)

Puoi fare la prova con un 13A. Dovrebbe funzionare, ma la soluzione più intelligente è quella di prestare un po' di attenzione a non utilizzare contemporaneamente i carichi più gravosi.

Se il distacco avviene così spesso vuol dire solo che stai impegnando una potenza contrattuale insufficiente alle tue esigenze. Ragione per cui l'unico consiglio buono te l'ha dato ivano: passa ai 4,5 kW

Re: Magnetotermico

MessaggioInviato: 5 apr 2020, 3:17
da SediciAmpere
Oppure aggiungere un modulo gestione carichi