Pagina 1 di 1

trifase con neutro: sezionare il neutro?

MessaggioInviato: 7 apr 2020, 11:51
da nucleopi
ciao,
come da titolo, in un impianto trifase con neutro distribuito (con circuiti monofase derivati) è sufficiente sezionare a monte i tre conduttori di fase o andrebbe sezionato anche il neutro?
Se sì, mi sapreste citare anche la norma che lo prescrive?

Il sistema di alimentazione dell'impianto è TT, quindi il neutro dovrebbe essere considerato attivo, quindi immagino da sezionare.
Ma chiedo a chi è ben più esperto di me.

grazie

Re: trifase con neutro: sezionare il neutro?

MessaggioInviato: 7 apr 2020, 11:59
da Goofy
Sì certo, conduttore attivo va sezionato.
Indipendentemente dalle norme, bastano il codice civile e penale.

Re: trifase con neutro: sezionare il neutro?

MessaggioInviato: 7 apr 2020, 12:19
da console6
CEI 64-8 e anche regola dell'arte

Re: trifase con neutro: sezionare il neutro?

MessaggioInviato: 7 apr 2020, 12:23
da iosolo35
1127.jpg

Re: trifase con neutro: sezionare il neutro?

MessaggioInviato: 7 apr 2020, 12:36
da nucleopi
grazie!

Noto che sia la CEI 64-8 che la CEI 11-27 citano la stessa cosa. Dovendolo riportare in una relazione, voi indichereste l'una o l'altra? O entrambe?

Re: trifase con neutro: sezionare il neutro?

MessaggioInviato: 7 apr 2020, 13:06
da sebago
Melius abundare

Re: trifase con neutro: sezionare il neutro?

MessaggioInviato: 7 apr 2020, 14:02
da iosolo35
Dipende che tipo di relazione devi eseguire. Ricordati che la norma CEI 11-27 è una NORMA DI ATTIVITA' (legata quindi a chi esegue un certo tipo di attività, è una norma trasversale), la norma CEI 64-8 è una NORMA IMPIANTI (legata quindi soprattutto a chi progetta e realizza impianti elettrici).

Re: trifase con neutro: sezionare il neutro?

MessaggioInviato: 11 apr 2020, 11:06
da nucleopi
E' una relazione "interna", ad uso documentale del laboratorio in cui lavoro. Non è una relazione di qualcosa che viene venduto. Sono attività di ricerca interna.

Re: trifase con neutro: sezionare il neutro?

MessaggioInviato: 11 apr 2020, 11:20
da console6
Allora vanno bene entrambe